Тема: Измерение тока ротора
Возник вопрос с корректностью измерения одного и того же тока ротора генератора в разных устройствах:
Ситуация такая: система возбуждения СТН-370-2700-3,7 УХЛ4
В защитах ЭКРА ток ротора главного генератора измеряется как действующее значение основной гармоники вспомогательного генератора.
В АРВ типа АVR-4М как полусумма абсолютных значений мгновенных фазных токов ВГ (измеряется в СУР).
Есть ещё третье измерение от датчика тока ротора (ДТР), который подключается к измерительному шунту в системе возбуждения.
Так вот ребята со станции провели измерения, получилась такая картина:
ЭКРА мерит 1592 А
СУР (АРВ) мерит 1492 А
ДТР мерит 1487 А
В этом же режиме записали и прислали осциллограмму: судя по осциллограмме у меня получилось, что
ЭКРА должна была мерить ток порядка 1600 А
(или вернее так: для 1й гармоники 1246 / 0,78 = 1597 А, для действующего значения 1267/0,816 = 1552 А)
СУР (АРВ) должен был мерить ток порядка 1630 А
ДТР проверить по осциллограмме невозможно, но думаю он также должен был мерить ток порядка 1600 А.
Станция утверждает обратное - говорит ток должен быть порядка 1490 А.
На станции сказали, что при наладке измерение тока ротора в АРВ корректировали под измерения ДТР. Понятно почему у них показания СУР и ДТР примерно одинаковые (1490 А). У меня вопрос кто нибудь сталкивался с датчиком тока ротора UAE1, как на картинке? https://rzia.ru/uploads/images/8952/ef49b1a4af348913fc96f25c291ad81c.png
Есть только рисунок. Как думаете чему должен быть равен ток ротора 1490 или 1620 А (я думаю второй вариант - 1600-1630 А).
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Вот картинка с обработанной осциллограммой https://rzia.ru/uploads/images/8952/84f48965d5caca7e254b1d0ebfc6ef45.png
СУР подключается на сумму рабочей и форсировочной группы, а ЭКРА к нулевым выводам ВГ