Drop_point
Спасибо за развернутый и понятный ответ.
Хорошо что есть этот сервис, смоделировал обрыв фазы по 110. Вижу что токи разные по 6 кВ
https://rzia.ru/uploads/images/19023/8afc70ca4ac6830bc84e357b6b135946.jpg
Так же ради интереса обратился к искусственному интеллекту (deepseek) https://www.deepseek.com/ с этим вопросом, получил такой ответ.
Для защиты двигателя 6 кВ при неполнофазном режиме со стороны 110 кВ рекомендуется следующая схема защиты:
1. Причины и последствия неполнофазного режима
Причины: Обрыв фазы на стороне 110 кВ (из-за повреждения линии, неисправности выключателя или трансформатора).
Последствия для двигателя:
Перекос токов и напряжений.
Перегрев обмоток (особенно при нагрузке >50%).
Вибрации, механические повреждения.
Снижение КПД и риск полного выхода из строя.
2. Основные элементы защиты
а) Реле контроля фаз (РКФ)
Назначение: Обнаружение исчезновения фазы на стороне 6 кВ.
Принцип действия: Отслеживает наличие напряжения во всех трех фазах. При исчезновении одной фазы мгновенно отключает двигатель.
Уставки: Минимальное напряжение срабатывания — 70–80% номинального.
б) Реле обратной последовательности тока (РОПТ)
Назначение: Обнаружение асимметрии, вызванной обрывом фазы.
Принцип действия: Реагирует на ток обратной последовательности, возникающий при несимметрии.
Уставки: 10–30% номинального тока двигателя с выдержкой времени 5–15 сек.
в) Реле максимального тока с выдержкой времени
Назначение: Защита от перегрузки из-за работы в неполнофазном режиме.
Уставки: 120–150% номинального тока, время срабатывания — 10–20 сек.
г) Дифференциальная защита (опционально)
Назначение: Обнаружение межвитковых замыканий, вызванных перегревом.
Применение: Для крупных двигателей (мощностью свыше 1 МВт).
3. Координация с защитой трансформатора 110/6 кВ
Трансформаторная защита: На стороне 110 кВ должны быть установлены:
Реле контроля фаз.
Реле обратной последовательности напряжения.
Газовая защита (для масляных трансформаторов).
Селективность: Защита двигателя должна срабатывать быстрее, чем защита трансформатора, чтобы избежать массового отключения.
4. Дополнительные меры
Тепловая защита: Встроенные термодатчики в обмотках двигателя для контроля температуры.
Автоматический ввод резерва (АВР): Для переключения на резервный источник при неполнофазном режиме.
Мониторинг качества электроэнергии: Анализ симметрии напряжений и токов в реальном времени.
5. Пример схемы защиты
Входные цепи: Трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) на стороне 6 кВ.
Реле: РКФ, РОПТ, реле максимального тока.
Логика:
При исчезновении фазы → мгновенное отключение через РКФ.
При асимметрии токов → отключение через РОПТ с выдержкой времени.
При перегрузке → отключение через реле максимального тока.
6. Настройки и испытания
Тестирование: Регулярная проверка с имитацией обрыва фазы.
Уставки: Корректировка в зависимости от нагрузки и параметров сети.
Резервирование: Дублирование критических реле для повышения надежности.
Заключение
Защита двигателя 6 кВ от неполнофазного режима со стороны 110 кВ требует комбинации реле контроля фаз, обратной последовательности и тепловой защиты. Важна координация с защитой трансформатора и селективность срабатывания. Регулярное тестирование и настройка уставок обеспечат надежную работу оборудования.
Ну и тут место где ИИ типа размышлял над вопросом , то есть типа отобразили думы ИИ
Хорошо, мне нужно разобраться с защитой двигателя 6 кВ при неполнофазном режиме со стороны 110 кВ. Сначала подумаю, что такое неполнофазный режим. Это когда отсутствует одна из фаз в трехфазной системе, например, из-за обрыва провода или неисправности выключателя. Для двигателя это опасно, потому что он продолжает работать на двух фазах, что вызывает перегрев, вибрации и возможное повреждение.
Теперь, защита двигателя 6 кВ. Наверное, нужно использовать реле контроля фаз. Они могут обнаружить исчезновение фазы. Но как это связано со стороной 110 кВ? Возможно, речь идет о том, что двигатель подключен через трансформатор 110/6 кВ. Тогда неполнофазный режим на стороне 110 кВ может привести к несимметрии на стороне 6 кВ, что влияет на двигатель.
Нужно предусмотреть защиту, которая бы реагировала на такие асимметрии. Может быть, использовать реле контроля напряжения или тока, которые следят за балансом фаз. Например, реле минимального напряжения или максимального тока в сочетании с реле обратной последовательности. Реле обратной последовательности хорошо определяет несимметрию, вызванную обрывом фазы.
Также стоит подумать о времени срабатывания защиты. Двигатель может выдерживать кратковременные перекосы, но длительная работа в таком режиме опасна. Поэтому защита должна срабатывать с выдержкой времени, чтобы избежать ложных отключений при кратковременных нарушениях.
Еще нужно учесть, что на стороне 110 кВ могут быть свои защиты, которые должны отключать питание при неполнофазном режиме. Возможно, требуется координация между защитами трансформатора 110/6 кВ и защитами двигателя. Например, если защита трансформатора не срабатывает при обрыве фазы, то защита двигателя должна взять на себя эту функцию.
Может быть, стоит использовать дифференциальную защиту двигателя, но она обычно применяется для защиты от коротких замыканий. Для неполнофазного режима больше подходят реле контроля фаз и симметрии.
Также важно проверить настройки защитных устройств. Уставки по току обратной последовательности должны быть правильно выбраны, чтобы реагировать именно на обрыв фазы, а не на другие виды несимметрии.
Еще момент: при обрыве фазы на стороне 110 кВ, вторичные напряжения на стороне 6 кВ могут искажаться. Нужно, чтобы защита двигателя учитывала это. Возможно, потребуется установка реле, контролирующих напряжение и ток одновременно.
В общем, основные элементы защиты: реле контроля фаз, реле обратной последовательности тока и напряжения, выдержка времени, координация с защитами трансформатора. Надо также учесть возможные ложные срабатывания и обеспечить селективность.