Тема: Регламент проверки выполнения условий устойчивой работы генерации
Здравствуйте, нет ли под рукой регламента(Регламент проверки выполнения условий устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку), старого и нового ? Упоминание старого регламента нашел здесь , который был утвержден 12.03.2013
https://www.so-ups.ru/news/press-releas … news/8629/ https://rzia.ru/uploads/images/19023/7bdb1297180d9d1ef7006e826840a23d.jpg
А про новый так никакой информации не нашел. Который был утвержден системным оператором (СО) ЕЭС 17.02.2021 «Регламент проверки выполнения условий устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку»
Интересует вопрос, Регламент от 17.02.2021 устанавливает проведение проверок работоспособности ЧДА для вновь вводимого генерирующего оборудования, а также для уже работающего генерирующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в семь лет ?, или срок изменился на 5 лет? То есть такой же как в ГОСТ Р 71812 – 2024 ? https://rzia.ru/uploads/images/19023/2ea23b609a5c42348c6aca8aa13774fe.jpg
Ответ найден. Всем спасибо. Было 7, стало 5.