1

Тема: Расчет токов КЗ

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему на шине НН ток КЗ получается меньше ю, чем на ВН. Где я допустил ошибку в расчете. Считал без сопротивления системы. Хл1=0,4*2,85*(1000/37^2)=7,55
Хл2=0,4*13*(1000/37^2)=3,8
Хт=6,5/100*1000/1,6=40,6
Хэкв=(7,55*3,8)/(7,55+3,8=2,53
Х3=(40,6*40,6)/(40,6+40,6)=20,3
Хрез =2,53+20,3=22,83
С1=2,53/7,55=0,33
С2=2,53/3,8=0,66
Х4=22,83/0,33=69,18
Х5=22,83/0,66=34,59
Iб1=1000/(1,73*37)=15,6
Iб2=1000/(1,73*10,5)=55,05
Iк1.1=(1/7,55)*15,6=2,07
Iк1.2=(1/3,8)*15,6=4,1
Iк1=2,07+4,1=6,17
Iк2.1=(1/69,18)*55,05=0,79
Iк2.2=(1/34,59)*55,05=1,59
Iк2= 2,38

2

Re: Расчет токов КЗ

Хт=6,5/100*1000/1,6=40,6

Схему нарисуйте, параметры (длина, киловольты, uk%, мощность и т.п.) и приложите сюда
Подозрение что вы неправильно считаете сопротивление Т, рекомендую подставить в единицах СИ сюда все значения и обдумать.
что за 1000 в числителе?
1.6 это 1.6 МВА?
uk/100*Uном^2/Sном

3 (2025-05-21 18:16:33 отредактировано syrkindaniil94)

Re: Расчет токов КЗ

Загрузил расчетную схему и схему замещения. 1000 в числителе это базисная мощность. 1,6 это мощность трансформатора МВА, все правильно

Post's attachments

IMG_2057.jpeg 2.99 Мб, 12 скачиваний с 2025-05-21 

IMG_2058.jpeg 3.32 Мб, 5 скачиваний с 2025-05-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Расчет токов КЗ

Посчитайте лучше все в именованных единицах, приведите все к ВН и затем через Кт - к НН.
И сравните.

5

Re: Расчет токов КЗ

Так посчитал в именованных единицах?
Хл =худ*L
Хл1=0,4*25,85=10,34Ом
Хл2=0,4*13=5,2 Ом
Хт =(uk%/100)*(Uб^2/Sн.тр)
Хт=(6,5/100)*(37^2/2,5)=35,59Ом
Хрез.к1=(Хл1*Хл2)/(Хл1+Хл2)=(10,34*5,2)/(10,34+5,2)=3,46 Ом
Хрез.к2=Хт+хрез.к1=35,59+3,46=39,05 Ом
Iпо.к1=(1*37)/(1,73*3,46)=6,18/3,5=1,766 кА
Iпо.к2=(1*37)/(1,73*39,05)=0,55*3,5=1,925 кА
Где1-это Е- ЭДС

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчет токов КЗ

Iпо.к1=(1*37)/(1,73*3,46)=6,18/3,5=1,766 кА
Iпо.к2=(1*37)/(1,73*39,05)=0,55*3,5=1,925 кА

3,5 это в смысле Кт?
Уточните, какие у Т номинальные напряжения (36,75 и 10,5?),
но в именованных единицах к 35 кВ будет
Iпо.к1=(1*37)/(1,73*3,46)=6,18 кА
Iпо.к2=(1*37)/(1,73*39,05)=0,55 кА

При приведении К2 к 10,5 кВ будет 0,55*36,75/10,5=1.92 кА.
В К1 ничего приводить не надо, это ток КЗ на шинах 35 кВ.

Еще не уверен (это реальная схема или учебная?) что по 35 кВ транзит. Скорее всего, питание либо с одной линии, либо со второй.

7

Re: Расчет токов КЗ

3,5 - это Кт, да. Хотя там 3,3 Кт должен быть, я ошибся. Трансформатор ТМ-2500 кВА 35/10,5

8

Re: Расчет токов КЗ

Наверное надо кВ в В перевести, поэтому меньше ток КЗ получается, чем на шине ВН?

9

Re: Расчет токов КЗ

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-21 19:18:25

Наверное надо кВ в В перевести, поэтому меньше ток КЗ получается, чем на шине ВН?

Не надо никаких кВ в В.

Все правильно.
Ток на шинах 35 кВ 6,2 кА, ток при КЗ за Т со стороны 35 кВ 0,55 кА, а на стороне 10 кВ течет 1.9 кА.
Ток на шинах больше тока за трансфоматором, если приводить к одной стороне. А то, что приведенный к 10 кВ все равно меньше чем на шинах 35 кВ это следствие малой мощности Т.

10

Re: Расчет токов КЗ

retriever писал(а):
2025-05-21 20:24:15

Не надо никаких кВ в В.

Все правильно.
Ток на шинах 35 кВ 6,2 кА, ток при КЗ за Т со стороны 35 кВ 0,55 кА, а на стороне 10 кВ течет 1.9 кА.
Ток на шинах больше тока за трансфоматором, если приводить к одной стороне. А то, что приведенный к 10 кВ все равно меньше чем на шинах 35 кВ это следствие малой мощности Т.

Сейчас пересчитал даже с трансформатором 25 МВА. Ток получился меньше, чем на ВН. Наверное в расчетах у меня ошибка

11

Re: Расчет токов КЗ

retriever писал(а):
2025-05-21 20:24:15

Не надо никаких кВ в В.

Все правильно.
Ток на шинах 35 кВ 6,2 кА, ток при КЗ за Т со стороны 35 кВ 0,55 кА, а на стороне 10 кВ течет 1.9 кА.
Ток на шинах больше тока за трансфоматором, если приводить к одной стороне. А то, что приведенный к 10 кВ все равно меньше чем на шинах 35 кВ это следствие малой мощности Т.

Значения сопротивлений в омах, величины тока и напряжение должны быть в амперах и вольтах соответственно. Разве не так?

12

Re: Расчет токов КЗ

retriever писал(а):
2025-05-21 19:11:20

3,5 это в смысле Кт?
Уточните, какие у Т номинальные напряжения (36,75 и 10,5?),
но в именованных единицах к 35 кВ будет
Iпо.к1=(1*37)/(1,73*3,46)=6,18 кА
Iпо.к2=(1*37)/(1,73*39,05)=0,55 кА

При приведении К2 к 10,5 кВ будет 0,55*36,75/10,5=1.92 кА.
В К1 ничего приводить не надо, это ток КЗ на шинах 35 кВ.

Еще не уверен (это реальная схема или учебная?) что по 35 кВ транзит. Скорее всего, питание либо с одной линии, либо со второй.

Вот принципиальная схема. Насчет транзита. Питание по одной линии. Получается Хл1 и Хл2 должно быть, но Хрез нужно пересчитывать с учетом питающей линии?

Post's attachments

IMG_2060.jpeg 3.51 Мб, 5 скачиваний с 2025-05-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

13

Re: Расчет токов КЗ

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 03:39:32

Вот принципиальная схема. Насчет транзита. Питание по одной линии. Получается Хл1 и Хл2 должно быть, но Хрез нужно пересчитывать с учетом питающей линии?

то есть Хл1=0,4*25,85=10,34
Хл2=0,4*13=5,2
Хт=(6,5/100)*(37^2/1,6)=55,61
Трансформатор выбрал на 1,6 МВА, 2,5 МВА много для моей ПС оказалось.
Хрез.к1=(5,2*5,2)/5,2+5,2=10,4
Х3=(55,61*55,61)/(55,61+55,61)=27,8
Хрез.к2=хрезк1+х3=10,4+27,8=38,2
Iпок1=(1*37)/(1,73*10,4)=2,06
Iпок2=(1*37)/(1,73*38,2)=0,56*(37/10,5)=1,973

14

Re: Расчет токов КЗ

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 03:46:40

Хрез.к1=(5,2*5,2)/5,2+5,2=10,4

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 03:46:40

то есть Хл1=0,4*25,85=10,34
Хл2=0,4*13=5,2

Ничего не понял, что у вас там.
Если питание по одной линии.
Берете сопротивление одной линии. А лучше взять схему сети и посмотреть токи КЗ на питающих линии ПС, и учесть тамошние сопротивления.

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 03:46:40

Х3=(55,61*55,61)/(55,61+55,61)=27,8

Зачем параллелить трансформаторы, они никогда в параллель не работают.

1 трансформатор+1 линия, какая-то из двух, если питание возможно с обеих. Если обе линии в работе, СВ 35 считаем откл. Ну или посмотрите по схеме.

15 (2025-05-22 13:07:00 отредактировано syrkindaniil94)

Re: Расчет токов КЗ

retriever писал(а):
2025-05-22 11:00:04

Ничего не понял, что у вас там.
Если питание по одной линии.
Берете сопротивление одной линии. А лучше взять схему сети и посмотреть токи КЗ на питающих линии ПС, и учесть тамошние сопротивления.

Зачем параллелить трансформаторы, они никогда в параллель не работают.
1 трансформатор+1 линия, какая-то из двух, если питание возможно с обеих. Если обе линии в работе, СВ 35 считаем откл. Ну или посмотрите по схеме.

Хл питающей линии считать, второй линии не надо?
Да, знаю, второй Т в резерве

16

Re: Расчет токов КЗ

retriever, главная схема не открывается у вас?

17 (2025-05-22 14:28:26 отредактировано retriever)

Re: Расчет токов КЗ

Если вы про #12, то открывается, и пред. фото тоже. Я имею в виду, что хорошо бы найти "нормальную схему сетей  ....энерго" (где ваша ПС и нарисованы все остальные ПС и показано, в каком положении какой В). Если вторая линия тупик, то ее вообще не нужно при расчете токов КЗ.

18

Re: Расчет токов КЗ

retriever писал(а):
2025-05-22 14:27:45

Если вы про #12, то открывается, и пред. фото тоже. Я имею в виду, что хорошо бы найти "нормальную схему сетей  ....энерго" (где ваша ПС и нарисованы все остальные ПС и показано, в каком положении какой В). Если вторая линия тупик, то ее вообще не нужно при расчете токов КЗ.

Что то я совсем запутался как считать. К сожалению, только главная схема и схема СН есть.

19 (2025-05-22 18:00:12 отредактировано syrkindaniil94)

Re: Расчет токов КЗ

retriever,
Хл=0,4 *13=5,2
Хт=(6,5/100)*(37^2/1,6)=55,61
Iпок1=(1*37)/(1,73*5,2)=4,11кА
Iпок2=(1*37)/(1,73*55,61)=0,38*
*(37/10,5)=1,34 кА
Вот так надо получается?
Еще раз главную схему сфотал, 1 и 2 СШ, поближе, чтобы лучше видно было

Post's attachments

IMG_2077.jpeg 3.77 Мб, 4 скачиваний с 2025-05-22 

IMG_2078.jpeg 4 Мб, 4 скачиваний с 2025-05-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

20

Re: Расчет токов КЗ

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 17:58:32

Вот так надо получается?

Вроде того.
Но почему Т 1,6 МВА стал вместо 2.5

syrkindaniil94 писал(а):
2025-05-22 03:46:40

Трансформатор выбрал на 1,6 МВА, 2,5 МВА много для моей ПС оказалось.

? Это учебный проект?