Lekarь писал(а): ↑2025-07-16 13:59:13
К вам такой вопрос. А когда выходит одна из ниток на повреждение и на практике ее откидывают, то по "уму" надо ставить переключатель уставок на панель РЗА, в котором положений, на единицу меньше, чем количество ниток кабелей?
Я полагаю, что никто ничего там не ставит, потому что если это условно 10 кВ и кабель 1 км, там МТЗ отстроена от нагрузки и она кроет хоть один кабель из нитки, хоть все.
А токовая отсечка на кабеле в 1 км скорее всего нечувствительна, и это не основная защита.
MEFFICK писал(а): ↑2025-07-16 14:45:26
Спасибо! Быть может есть какая-то методика где это описывается?
ТОЭ
Dr.Radio писал(а): ↑2025-07-16 18:18:56
Если считать сопротивление до точки КЗ, расположенной где-то на кабеле, то до этой точки есть два плеча: в одном сопротивление кабеля от источника до точки КЗ, в другом сопротивление других кабелей плюс сопротивление оставшейся части повредившегося кабеля (с хвоста).
При такой схеме будет параллельное соединение все равно, и если стоит задача получить минимальный ток то надо просто брать 1 кабель, так сопротивление будет максимум.
Хотя для линии в 1 км по-моему чувствительности хватит всегда.