Пользователь писал(а): ↑2025-10-17 08:13:44
Какой в этом смысл - для "сетевых предприятий" ?
И как это сделать, чтобы "она не работает" ?
Смысл большой и очень существенный в части показателей работы любого сетевого предприятия и диспетчерского центра - со времен Сталина, во всех документах регламентировалось, что напряжение должно поддерживаться в заданных пределах - все сетевики и дисптчера за поддержание напряжения получают зарплату.
В тоже время сама эволюция регулирования напряжения, первые лет 40 - 50 развития имела отрицательный характер, в части техники. Сначала РПН были в общем баке трансформаторов, а когда идут переключения, то дуга масло разлагает. Механизм привода, если когда нибудь заглядывали в него представляет собой сложное устройство - по сути часовой механизм - большие часы с множеством шестеренок и пружинок. Надежность механизмов была низкая, плюс низкая надежность автоматики, задающей куда переключаться. Плюс это все маслом облито, на масле пыль оседает. Трансформаторных заводов было много, со своими нюансами, и как итог, специалисты по ремонту РПН и их регулировке мало где были.
А когда к большинству питающих центров подключена двигательная нагрузка, напряжение гуляет в течении суток чувствительно. Раньше Ростехнадзор боролся с автоматическим регулированием - предписаний давал много, но как правило, пробовали вводить, до первого отказа. Чаще всего на трехфазных РПН - загонит автоматика в крайнее положение и не знаешь что дальше делать. Предприятие работает, напряжение высокое. чтобы понизить надо отключать потребителей. На однофазных - самый часты отказ рассогласование фаз РПН - два переключаться, а один нет. Итог такой же , чтобы наладить режим. Из-за того, чтобы не отключать потребителей, после отказа РПН - автоматика была выведена много-много где. Но потребители деньги платили не только за наличие, но и за качество и чтобы качество оправдать надо что-то придумывать - много не напридумываешь, чтобы под санкции Ростехнадзора не попасть - вводить АРНТ в работу, но с уставками, которые никогда не будут достигнуты, даже в ремонтных схемах. Что накладка введена все видят, какие уставки в БАР зашиты, из контролирующих никто не видит.
Сегодня вроде при замене на МП АРНТ, существенный прогресс. но парк трансформаторов остался старый, и те ненадежные РПН никуда не делись.
И насколько знаю. вроде в РФ сегодня заводов по производству РПН ни одного нет. Сейчас Болгарию и Китай ставят. Но для эксплуатации это значит, что некуда обратиться для обучения персонала.
На сегодня вижу выход один - регулировать все рано надо, то заключать договоры на сервисное обслуживание по окончании гарантийного срока, на новых трансформаторах.
Для себы статистику веду - питающие центры заводов, сегодня сильно сократили количество асинхронных двигателей, применяют в основном частотный пуск., что не сильно на напряжении отражается. По факту требуется недельное регулирование напряжения в нормальных схемах. Т.е. РПН с ресурсом 200-300 тыс. на 25 лет хватит. Конечно, если за ним просто следить. Просто не оставлять открытым шкафы приводом, просто сообщать начальникам, что в них появился конденсат.
Другое дело, это АТ, связи на крупных узловых подстанциях 500/220 и прочие. Обожаю выбешивать режимщиков, задавая им вопрос, зачем они раззрояют страну, если РПН не используется? На таких объектах мало кто регулирует напряжения. Перетоки реактивки можно подкорректировать ... но есть нюансы. РПН на АТ 500 кВ не дешевое удовольствие... )))