Dr.Radio писал(а): ↑2026-03-13 19:14:28
Генерации на ГРУ практически нет: единственный генератор обычно включают, когда станцию только разворачивают после останова. ГРУ питается от стороны 6 кВ двух трехобмоточных трансформаторов; на стороне 35 кВ нагрузка в виде ОРУ-35кВ; питание осуществляется только со стороны 110 кВ. Обнаружил, что КЗ на линиях 35 кВ очень сильно влияют на напряжение на стороне 6 кВ, из-за чего были случаи работы АВР. На линиях 35 кВ из защит только отсечка с временем действия 0,2 секунды и МТЗ 2-2,5 секунды.
Синхронным компенсатором тут делу не поможешь.
Если вы закоротили что-то около шин 35 кВ, то напряжение на 6 кВ очевидно тоже свалится в ноль.
Чем вам поможет сихронный компенсатор? Даже если поставить его по мощности как трансформатор, то будет uk=10% (0.1 о.е) у трансформатора, у компенсатора Хd''=20% (0.2 о.е), то есть получится что ЭДС компенсатора
(у генератора E=Uном+Xd''*Iном=1+Xd''=1.2 о.е. у компенсатора вероятно E=1 о.е. т.к. компенсатор должен поддерживать напряжение, а не работать "генератором") будет приложена к цепочке
U
E---Xd''--|--Xt
0.2 0.1
Напряжение на шинах будет E*Xt/(Xd''+Xt)=1*0.1/(0.1+0.2)=1/3=0.333 о.е., что очевидно безобразно мало.
Чтобы что-то с этим сделать, надо нарастить мощность СК, допустим взяли СК мощнее в 4 раза чем Т, получили 1*0.1/(0.1+0.2/4)=0.1/0.15=0.67, все равно мало.
Я бы сказал, что тут 2 вопроса
- нельзя ли сделать какой-то другой алгоритм АВР, который допустим по факту просадки напряжения на 35 кВ АВРит сразу 6 кВ.
Потому что обычно АВР при просадке напряжения ждет срабатывания защит 6 кВ, потому что он думает, что это может быть КЗ на 6 кВ, какие там выдержки снизу не знаю, но допустим 1...1.5 с. И вот этот АВР ждет 2 с.
Но если будет КЗ на 6 кВ, то на 35 кВ скорее всего напряжение почти не просядет (надо посмотреть сколько но думаю что просадка будет небольшой).
Тогда по факту именно просадки на 35 кВ АВРить сразу, то есть сразу без выдержки гасить ввод 10 и там дальше включится скорее всего по цепочке быстрого АВР СВ сразу.
- если это не вариант, можно рассмотреть установку реакторов в линиях 35 кВ, хотя как бы не оказалось, что там придется ставить конские реакторы. И вообще все что связано с первичным оборудованием это стоит бешеных денег, и как вы это будете согласовывать.
В моем понимании, если перебой на доли секунды не страшен, то лучше обойтись "быстрым" АВР-ом.