1

Тема: Автоматизация двух циркуляционных насосов

Доброго времени суток, в системе отопления есть два циркуляционных насоса, и дело в том, что их надо автоматизировать. В связи с этим прошу помощи, чтобы разобраться в этом вопросе. Два насоса должны работать по переменно по 12 часов, но и должна быть так, если одни насос не может запуститься по причине поломки или замыкания фаз и прочего, другой насос должен запускаться, т.е. насос №1 отработал 12 часов, автоматика дает команду на запуск насоса №2, но он по техническим причинам не может этого сделать, соответственно насос №1 должен продолжать работу. Как это реализовать? Сколько нужно ЧРП, один или два? Нужно ли при этом ПЛК или УПП? Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени.

2

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

hellfuse писал(а):
2026-06-30 10:32:09

Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени

Ну вот, а я то уже чертить было метнулся Default/ak:'(

3

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

А на какой аппаратуре предполагаете выполнять?

4

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

hellfuse писал(а):
2026-06-30 10:32:09

Сколько нужно ЧРП, один или два?

ЧРП нужен, если есть задача регулировать скорость, а соответственно производительность насосов.

hellfuse писал(а):
2026-06-30 10:32:09

Нужно ли при этом ПЛК или УПП?

Это абсолютно разные вещи, всё равно, что спросить, а нужна ли педаль газа или коробка передач.

hellfuse писал(а):
2026-06-30 10:32:09

Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени.

При таком алгоритме, конечно же, будет проще применить ПЛК, но без магнитных пускателей не обойтись.

5

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

Dr.Radio писал(а):
2026-07-01 17:57:46

При таком алгоритме, конечно же, будет проще применить ПЛК, но без магнитных пускателей не обойтись.

Почему так думаете?
А например два автомата с моторными приводами.
Но все дело в том, каково назначение этих насосов. Одно дело это, пусть даже котельная питающая водой столовую и другое дело, когда питание сотен тысяч населения с оборотом сетевой воды в несколько тысяч кубов в час. И если это центробежный насос, то может быть эффективнее его пустить на закрытую задвижку и только потом отключать второй насос.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

Lekarь писал(а):
2026-07-01 21:06:49

А например два автомата с моторными приводами.

Как правило, у автоматов есть ограничение на число коммутационных операций.

Lekarь писал(а):
2026-07-01 21:06:49

другое дело, когда питание сотен тысяч населения с оборотом сетевой воды в несколько тысяч кубов в час

Это явно не его случай.

7

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

hellfuse писал(а):
2026-06-30 10:32:09

Сколько нужно ЧРП, один или два?

это так называемая технологическая АВР... решения уже давно известны ...
для примера посмотрите "https://kipservis.ru/delta_electronics/ … m#diagrams"

8

Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов

Ну можно в принципе и одним частотником обойтись, если уже совсем экономии хочется, но это уже совсем грустно будет. УПП - не советую, но в принципе можно. Лучше два частотника с ПЛК (или микроконтроллером), но тут надо больше информации, что именно в процессе надо контролировать - расход воды, температуру и т.п.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)