annett_sd писал(а): ↑Вчера 14:58:04
Каким образом осуществляется выбор уставок КПР в зависимости от ступеней ФТКЗ?
например, у меня есть режим в котором работает три генератора (суммарной мощностью 350 МВт) и выдачей мощности по одной линии, каким образом мне правильно задавать КПР, УВ и уставки ФТКЗ?
программы для расчета ЭМПП у меня нет.
Выбор уставок АРТКЗ и АРДКЗ - автоматик разгрузки тяжести и длительного КЗ, причём именно двух автоматик одновременно, т.к. их вообще сложно разъединить, например если ДУ станции нарушается, то возможно при ТКЗ - 0,4 с , а при ДКЗ - 0,8 с, получается ТКЗ краткое, но тяжёлое, а ДКЗ относительно лёгкое, но может быть долгим. (Возмущение - КЗ на ВЛ 220 кВ сразу за выключателем и + отказ выключателя и работа УРОВ). или проще даже, если только по тяжести, но время всё равно нужно контролировать!
Рассчитать уставки без каких либо программ, к сожалению, в принципе не возможно, т.к. первые расчёт - это построения зависимости критического времени нарушения ДУ от мощности станции. Как правило, вероятность нарушения ДУ происходить только при выдачи полной мощности, а при уменьшении мощности это время возрастает. Поэтому, если время отключения КЗ больше чем критическое время, то будет нарушение ДУ. Это конечно не всегда, зависит от очень многих факторов, которые просто не возможно учесть ручными расчётами... Первые расчёты определяют нужны ли автоматики вообще ... это обоснование их необходимости!
Посчитали, получилось, если нет нарушения ДУ, то и ни каких АРЗКЗ/АРДКЗ не надо!!! Если оказалась, что нарушения ДУ есть, то вторые расчёты определение мер по сохранению устойчивости - объёмов разгрузки, а только потом уже - третий пакет расчётов - уставок автоматик.... потом эти Автоматики вводятся в расчётную модель и проверяется работа автоматик, для тех НВ, при которых были нарушения ДУ....
Вы приводите установленную мощность станции 350 МВт, а КПР - 210 (240) МВт ??? что-то совсем не понятное!!!... 50% загрузки ?!? сто там за генераторы?! и какая система возбуждения?!, что они вылетают... ну, если только вообще без возбуждения...
А также, 0,7Uн - это же однофазное КЗ, для него это вообще какое-то уж совсем уникальное нарушение ... например станция связана с другой ПС 4...5 ВЛ 110 кВ и ВЛ очень короткие - скажем 15...20 км ... при ОКЗ вблизи шин станции и отказе выключателя получается происходит большая подпитка тока ОКЗ через фазы неповреждённых ВЛ ... ну т.е. в принципе возможно, но видите ли, в чём дело, если сработает УРОВ (пусть даже через 0,5 с) и отключит секцию или систему шин 110 кВ, на которой были генераторы (а это же уже разгрузка), то возможно и не будет нарушения ДУ. Поэтому, нужно только и только считать на спец. программе...
Или как, что значит уставка 0,3Uн, а почему собственно Uн то! Для станции может быть задано своё какое-то значение, которое она должна держать (обычно 1,1Uн, а может и 1,15Uн) и от него будет производится расчёт остаточного напряжения после отключения КЗ. Уставкой же является не доаварийное напряжение, а восстановившиеся напряжение сразу после отключения КЗ, а как его можно определить на "калькуляторе"???
Могу предложить программу по расчётам ДУ - Мустанг v5.7. Прога профессиональная, до примерно 2012 г. её применяли даже спецы СО... (её математическое ядро используется в RastWin 3.0 и полностью совместимы туда-сюда...), конечно она ну не очень то удобная с точки зрения работы в ней - нет нормального графического редактора, но считает она нормально и с хорошей достоверностью.