1 (2012-02-22 17:26:00 отредактировано poloslon)

Тема: Выбор устройства синхронизации.

На заводе устанавливается генератор 2 МВт. Техусловия требуют возможность работы на выделенную работу после работы делительных защит.

Для включения на параллельную работу после отделения от системы нужно поставить устройство синхронизации в точке деления.

Вопрос. Какое устройство можно поставить?

2

Re: Выбор устройства синхронизации.

АС-М2 (Россия)
Sinxrotact ABB

3

Re: Выбор устройства синхронизации.

какие есть за, против?
может есть опыт эксплуатации?

4

Re: Выбор устройства синхронизации.

Синхротакт АББ слишком будет для генератора 2МВт.
Если генератор 1, то не думаю что нужно отдельный прибор синхронизации.
Потребуйте у поставщика генератора прибор синхронизации на две точки и всё.

Приборов такого типа довольно много, весь вопрос в цене, кроме того, не надо забывать, что даже при его неисправности можно синхронизировать генератор вручную по колонке синхронизации.

А вот на точку синхронизации с сетью поставьте отдельный прибор контроля синхронизма для безопасности.

5

Re: Выбор устройства синхронизации.

ситуация следующая. в комплект поставки генератора действительно входит устройство синхронизации.
Генератор имеет собственный выключатель и кабельной линией (400 м) подключается через еще один выключатель на шины РП 10 кВ.

в нормальном режиме синхронизация с сетью происходит на генераторном выключателе.

деление от системы должно происходить на РП (на линии связи с РУ 10 кВ подстанции 110 кВ).
повторное включение на параллельную работу должно производиться в этой точке.

Длина линии связи 400 м не позволяет выполнить синхронизацию на двух выключателях с одного устройства синхронизации.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выбор устройства синхронизации.

Почему, какая проблема?
В любом случае надо будет делать связи между.
В одном случае привести напряжение и команду на вклучение.
В другом подавать команды на турбину и возбуждение.

7

Re: Выбор устройства синхронизации.

да, задачка.
производитель генератора говорит (цитирую): "Условие автоматического перехода в автономный режим работы и обратно:
• кабельное расстояние от панели управления генератора до панели с сетевым выключателем не более 180 м".

8

Re: Выбор устройства синхронизации.

Было бы до черезвычайности любопытно понять от даного поставщика почему 180м.
можно узнать чьих генератор-турбина будет и какой фирмы все причиндалы ( не в смысле локального поставщика), тогда можно будет хоть к источники обратиться.

9

Re: Выбор устройства синхронизации.

оборудование Enbaher.

10

Re: Выбор устройства синхронизации.

сделайте ручную точную синхронизацию.
поставьте колонку синхронизации + блокировку от несинхр. вкл. на РП, один человек в РП по приборам будет давать по телефону или рации команды о регулировании частоты и напряжения другому человеку, который будет находиться, где панель управления генератора.

11

Re: Выбор устройства синхронизации.

очень полезная идея, но чтобы развить её нужна однолинейка с расстановкой ТН-ов.

12

Re: Выбор устройства синхронизации.

Вот такое управление будет у вас?
http://www.neesys.com/jenbacher_controls.html

13 (2012-02-22 17:25:25 отредактировано poloslon)

Re: Выбор устройства синхронизации.

grsl пишет:

Вот такое управление будет у вас?
http://www.neesys.com/jenbacher_controls.html

нет ответа)

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6500/16671/thumb/p16e3q24qi1h49h181b3c154c15sp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6500/16671/thumb/p16e3q24qi1h49h181b3c154c15sp1.jpg

14

Re: Выбор устройства синхронизации.

а я бы в параллель через 1 ввод работал с включенным СВ

15

Re: Выбор устройства синхронизации.

вообще,  хочется нормальное ГЩУ воткнуть, с мнемосхемой, колонкой, автосинхронизатором и управлением
единственное, 400 метров для дискрета...)

16

Re: Выбор устройства синхронизации.

400м вобще не проблема для дискретов.
Не на защиту ведь, команда на включение выключателя и 1км кабели тянут.
ТН есть, что уже хорошо, т.е. реле контроля синхронизма можно поставить и контакт даного реле последовательно с командой на включение, кроме КС туда можно добавить всякой логики, ключей и т.о. шанс включить не по делу будет равен практически нулю.

Если система подобна тому что у них на сайте нашёл, то автоматическая синхронизация там внутри, ручная не знаю. с станции на станцию пробросить оптику и поставить комп где точки деления и издалека крутить. да и колонку там тоже можно поставить и тогда будет ещё и вариант fll.

17

Re: Выбор устройства синхронизации.

терзают меня смутные сомнения, что эти 400 метров дискрета придется на 24 вольта тянуть...
))

18

Re: Выбор устройства синхронизации.

либо своим оперативным) а там реле))

19

Re: Выбор устройства синхронизации.

fll пишет:

терзают меня смутные сомнения, что эти 400 метров дискрета придется на 24 вольта тянуть...
))

или скорее на 110 ;-)

20

Re: Выбор устройства синхронизации.

я в контексте того, что САУ довольно часто на 24...