121

Re: Моделирование в РЗА

При использовании write_comtrade какое значение надо закладывать в samp_freq?
Залил в файл синусоидальные значения токов и напряжений, открыл в fastview и transcop. В последнем все ок, а с фаствью разбираюсь другой ветке.

Post's attachments

measur.cfg 422 b, 17 скачиваний с 2012-06-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

122 (2012-06-01 11:15:11 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: Моделирование в РЗА

cambric пишет:

В последнем все ок, а с фаствью разбираюсь другой ветке.

Строку описания осциллографа в файле measur,1,1999 замени на measur1,1999. И формат коэффициента масштабирования из показательной (7.162249683E-002) переведи в десятичную форму (0.07162249683) и скорее всего заработает FastViev. Еще строки пустые в файле присутствуют, тоже не по формату и их убрать.

123

Re: Моделирование в РЗА

Казаник Р.Е. пишет:

Строку описания осциллографа в файле measur,1,1999 замени на measur1,1999

Пишет, что неправильный формат файла.

124

Re: Моделирование в РЗА

Все, как я и думал, дело в параметре samp_freq

125 (2018-03-05 22:31:49 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Oleg Bagleybter
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

126

Re: Моделирование в РЗА

Посчитал так:
3037 точек за период (переменные I и U).
samp_freq = 3037*50/20 = 7593. Если принимаем эту частоту, то в fastview корректно отображается период сигнала 20 мс. При любой другой частоте период будет плавать.

Post's attachments

measur.cfg 421 b, 13 скачиваний с 2012-06-01 

measur.dat 148 Кб, 11 скачиваний с 2012-06-01 

measur.mdl 37.63 Кб, 19 скачиваний с 2012-06-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

127

Re: Моделирование в РЗА

Количество точек для массива U и I постоянно меняется.
obagley, подскажите, с чем нужно похимичить?

128 (2018-03-05 22:32:09 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Oleg Bagleybter

129

Re: Моделирование в РЗА

Как-то можно расчетным путем определить, какую последовательность имеет n-ая гармоника?
Например, 5-я гармоника имеет обратную последовательность.

130 (2018-03-05 22:32:27 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Oleg Bagleybter

131

Re: Моделирование в РЗА

obagley, в общем случае, когда моделируются источники высших гармоник, есть ли разница, задавать их источниками тока или источниками напряжения?

132 (2018-03-05 22:32:41 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Oleg Bagleybter

133

Re: Моделирование в РЗА

Составил пример, хотя немного не в тему. Чтобы проследить взаимовлияние напряжения и тока n-ой гармоники, надо бы симулировать конкретную нелинейную нагрузку, а не источником тока задавать.
По примеру хотел проследить влияние сопротивления ситемы Хs на напряжение 5-ой гармоники, но возникла проблема с написанием сценария. Ругается на последнюю сторку (line).

P.S. Блок Фурье слегка видоизменен: теперь можно гармоники задавать вектором. А картинка для крастоты:)

Post's attachments

func.m 250 b, 13 скачиваний с 2012-06-05 

harm.mdl 54.08 Кб, 12 скачиваний с 2012-06-05 

Uload_Is.jpg 23.74 Кб, 1 скачиваний с 2012-06-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

134

Re: Моделирование в РЗА

Возникла проблема с определением трехфазной мощости в сети с изолированной нейтралью.
Формула 1,73*UлIл также не работает.

Post's attachments

harm_reduce.mdl 37.89 Кб, 10 скачиваний с 2012-06-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

135 (2018-03-05 22:33:00 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Oleg Bagleybter

136 (2012-06-14 11:33:23 отредактировано cambric)

Re: Моделирование в РЗА

Нашел интересную работу: модель однофазного источника напряжения. Моделируются различного рода "искажения" показателей качества ЭЭ.

Post's attachments

Model_of_Power_Circuit v1.0.rar 260.89 Кб, 36 скачиваний с 2012-06-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

137

Re: Моделирование в РЗА

Есть задумка сделать измеритель качества ЭЭ. Затем этот готовый блок можно будет вставлять уже как самостоятельную функцию мониторинга в различные виртуальные устройства.
Пока измеритель однофазный. Возникла проблема с определением THD.
По идее, формула должна быть такая:
THD = Uhrms /U1rms
where:
Uhrms =  rms value of harmonics = sqrt( U2^2 + U3^2 + U4^2....)
U1rms =  rms value of the fundamenrtal component =  sqrt(U1rms^2)
Так записано и в хелпе матлаба на элемент THD, однако схеме реализации немного отличается, как, впрочем, и показания.

Post's attachments

resurs.mdl 93.5 Кб, 10 скачиваний с 2012-06-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

138

Re: Моделирование в РЗА

obagley, посоветуйте, какой путь выбрать?
Каждые 0,1 сек измеряется значение и записывается в условный массив А. Затем через 1 сек эти измерения усредняются. Так вот, как лучше организовать этот массив А, через таблицы, или записывать в workspace, а затем через s-функцию доставать его обратно?

139 (2018-03-05 22:33:28 отредактировано obagley)

Re: Моделирование в РЗА

Deleted

Post's attachments

mean_1s.mdl 24.61 Кб, 21 скачиваний с 2012-06-15 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Oleg Bagleybter

140 (2012-06-18 13:56:55 отредактировано cambric)

Re: Моделирование в РЗА

Немного модернизировал и сравнил на примере меандра. Убрал галочку include current input in output vector. Тогда перестала добавляться лишнее значение, вроде теперь совпадает.
Как я понял, tapped delay, это что-то вроде буфера для хранения выборок, так?

Post's attachments

mean_1s.mdl 30.89 Кб, 11 скачиваний с 2012-06-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.