Re: УРОВ НН и СН
Точно, именно её проверяю и пишу в протокол. А не то, что мне больше понравилось из защит и я его УРОВ-ом назвал. А вот проверка действия схемы УРОВ - это немножко другая песня, его можно сымитировать внешним сигналом (тех. защитами тр-ра, дуговой и т.д.) с подачей тока в терминал согласно уставки в функции УРОВ (есть варианты по имитации) - вот это будет корректная проверка согласно заданной уставки. Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.
Добавлено: 2022-02-18 14:53:58
Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние
Ну следуя этой логике ток срабатывания защиты, который записал пресловутый "ненаш" работник - это тоже ток возврата :D Защита не работает - УРОВ вернулся