21 (2022-02-18 12:42:52 отредактировано andy_210568)

Re: УРОВ НН и СН

stoyan писал(а):
2022-02-18 10:20:18

Вы проверяете его уставка по току.

Точно, именно её проверяю и пишу в протокол. А не то, что мне больше понравилось из защит и я его УРОВ-ом назвал. А вот проверка действия схемы УРОВ - это немножко другая песня, его можно сымитировать внешним сигналом (тех. защитами тр-ра, дуговой и т.д.) с подачей тока в терминал согласно уставки в функции УРОВ (есть варианты по имитации) - вот это будет корректная проверка согласно заданной уставки. Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.

Добавлено: 2022-02-18 14:53:58

stoyan писал(а):
2022-02-18 10:20:18

Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние

Ну следуя этой логике ток срабатывания защиты, который записал пресловутый "ненаш" работник - это тоже ток возврата ICQ/ag:D  Защита не работает - УРОВ вернулся

22

Re: УРОВ НН и СН

andy_210568 писал(а):
2022-02-18 10:53:58

Точно, именно её проверяю и пишу в протокол. А не то, что мне больше понравилось из защит и я его УРОВ-ом назвал. А вот проверка действия схемы УРОВ - это немножко другая песня, его можно сымитировать внешним сигналом (тех. защитами тр-ра, дуговой и т.д.) с подачей тока в терминал согласно уставки в функции УРОВ (есть варианты по имитации) - вот это будет корректная проверка согласно заданной уставки. Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.

Добавлено: 2022-02-18 14:53:58

Я рад что вы начали са мной соглашаться...

andy_210568 писал(а):
2022-02-18 10:53:58

записал пресловутый "ненаш" работник - это тоже ток возврата

Ну это бред, извините.

andy_210568 писал(а):
2022-02-18 10:53:58

Защита не работает - УРОВ вернулся

Правильно так:
Защита не работает, УРОВ тоже не работает.

23

Re: УРОВ НН и СН

andy_210568 писал(а):
2022-02-18 10:53:58

Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.

Нельзя так делать. Как это не заморачиваться? Потом отказы ловить, через пять лет, когда все забудут что кто-то не заморачивался? Сколько по вине этих не заморачивающихся, которые называют замеры не тем чем надо, а тем  что им хочется трансформаторов сгорело. Им всё кажется, что их деяния никто не видит.

24 (2022-02-18 20:33:14 отредактировано Трикстер)

Re: УРОВ НН и СН

Да действительно УРОВ работает как по контролю положения коммутационного аппарата, так и по контролю тока в цепи.
"Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние." Вот тут как раз наоборот, тока нет схема в исходном состояние, ток есть, сигнал на отключение есть, выключатель не поменял состояние/присутствует ток в цепи запускается отсчет времени уров на себя, далее на вышестоящий выключатель.
"А если просто сработаете элемент тока в УРОВ, вы УРОВ не проверяете. Вы проверяете его уставка по току." Тогда корректно сначала провести проверку уставки по току, а после уже работу УРОВ.
"Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I>." В точку, именно данные терминалы 5 серии.

А вообще, как вариант можно найти несколько способов проверки именно уставки уров с последующим срабатыванием. Как вариант уменьшить уставку токовых защит, на момент проверки, либо   от имитации технологических защит, замыкания кнопки аварийного отключения и т.д., при этом заблаговременно подав ток срабатывания уставки УРОВ.

Спасибо за комментарии, я все же остаюсь при своем мнение.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25 (2022-02-18 22:36:19 отредактировано stoyan)

Re: УРОВ НН и СН

Трикстер писал(а):
2022-02-18 20:32:40

тока нет схема в исходном состояние, ток есть, сигнал на отключение есть

Как нет тока - токовый элемент УРОВ м. б. в сработанном положении от тока нагрузки. И именно после отключения выключателя ток изчезает и схема УРОВ возвращается, если была запущена выходным реле защит.

Трикстер писал(а):
2022-02-18 20:32:40

Тогда корректно сначала провести проверку уставки по току, а после уже работу УРОВ.

Если наладчик не проверял элемент тока и элемент времени, вы вправе это требовать. Но проверку, как вы писали в пост 1 он сделал правильно - именно это проверка УРОВ.

Трикстер писал(а):
2022-02-18 20:32:40

"Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I>."

Правилно, при настроенном токе он срабатывает, но тем не менее токовый элемент служит для возврата схемы.

Трикстер писал(а):
2022-02-18 20:32:40

я все же остаюсь при своем мнение.

Совершенно зря.