21

Re: расчет нагрузки СОПТ

Говорил с инженером фирмы ХХХ о батареях типа GroE. Фирма на сегодняшний день являются одной из известнейших поставщиков батарей  в Германии.
Он независимо от указанных 1%, советовал учитывать потерю емкости в 2,5% годовых. 
Конечно он лицо заинтересованное, но 2,5% звучит гораздо реалистичнее. В любом случае для поганых "высокотехнологичных" гелевых батарей в непрозрачных корпусах OPzV.

22

Re: расчет нагрузки СОПТ

Мож кому пригодится.
Недавно ляп получился.
Была реконструкция ПС.
СОПТ до нас ставили, относительно свежий.
Мы ставили защиты новые по ВЛ и не только. Релейка была GE L60, L90, С60 и т.п.
Стояли существующие ШРОТы с автоматами АВВ S282 UC, с номиналом 2 А и характеристикой Z.
Я глянул - ну вроде потребление копеечное по защитам, порядка 50Вт (т.е. менее 0,3А) ну думаю и ладно, пусть стоят (на предыдущих ПС где СОПТ делали - ставил те же автоматы, но с хар-кой К).

В итоге отключались автоматы при включении питания.
Потом уже запрос сделали... бросок тока до 14А при включении. Который, естественно в документации не прописан.
...меняли потом целое стадо автоматов (но их в любом случае менять, так что "малой кровью обошлось, что не мы их закладывали)...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23 (2015-03-11 12:53:36 отредактировано falken)

Re: расчет нагрузки СОПТ

Всем Добрый день!
Хотел попросить совета по поводу СОПТ.
Имеется подстанция 110кВ, схема 110-5ан. Предполагается установка 7-и элегазовых выключателей (ВГТ-110), но не сразу все, но закладывать СОПТ нужно по полной.
Хотят: одно ЩПТ, одну АБ (160A*ч) и два ВЗУ
Накидал примерные линии автоматов (предохранителей), можете посмотреть ?
Если по ЩПТ я ещё более или менее накидал, а вот по ВЗУ необходима помощь:
Номинальный выходной ток ЗВУ (осн./доп.), А
Номинальное выходное напряжение (осн./доп.), В
Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент
Напряжение ускоренного заряда АБ, В/элемент
Напряжение выравнивающего заряда АБ, В/элемент
Можно модель ВЗУ, если есть готовая ? и какого производителя АБ выбрать

Post's attachments

Линии.png 18.96 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.