21

Re: Устройства резервирования отказа выключателя

Поищите в Яндексе
Таубес И.Р. - Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110-220 кВ

Исключительно электромеханика, ибо 1988 год.

Oleg Bagleybter

22

Re: Устройства резервирования отказа выключателя

Bogatikov пишет:

Вот статистика работы УРОВ по сети 330-500 кВ ОЭС Юга с 2001 по 2011 г.г.

Исходя из приведенных данных - отказов элегазовых выключателей не было?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Устройства резервирования отказа выключателя

Надо посмотреть. В Дагестане есть отечественные элегазовые выключатели.