Serg_cheb пишет: а ГЗ РПН не должна действовать на пуск ПТ.
У меня вопрос везде ли так выполняется?
Нет не везде. У нас всегда газовая защита РПН действовала на пуск ПЖТ. Бак АТ отделен от бака РПН проходной плитой из текстолита, толщиной миллиметров 5-7. При КЗ в баке РПН, внутреннее давление настолько большое, что текстолитовую плиту выносит как фольгу, а цилиндр бака РПН раздувается как бочонок. Бак АТ и РПН практически одно целое. Возгорание масла в любом баке нужно тушить. Вот два снимка после КЗ в РПН навесного типа на АТ-500/110/10. После разрушения плиты, повредилась обмотка АТ, но возгорания не было. Пожаротушение запускалось, и было остановлено дежурным вручную.
Post's attachmentsПроходная плита.jpg 3.67 Мб, 2 скачиваний с 2013-11-24
Смотровой люк.jpg 1.9 Мб, 1 скачиваний с 2013-11-24