1

Тема: Быстродействующее АВР (БАВР)

Всем привет! Начальство не дремлет - подкинули новую задачку: применение БАВР на пс 6кВ. Если кто имеет опыт работы с БАВР поделитесь.
Есть ли статистика по применению БАВР? Коллеги из-за рубежа, применяется ли бавр у вас?

2

Re: Быстродействующее АВР (БАВР)

Коллега, посмотрите пожалуйста в разделе, несколько подробнейших тем по БАВР.
http://rzia.ru/topic265-bavr-chto-eto.html
http://rzia.ru/topic1525-bystrodeistvuyushchii-avr.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =566631811
http://rzia.ru/topic342-bystryi-avr-04kv-sn-es.html

3

Re: Быстродействующее АВР (БАВР)

Виноват, слепой лентяй. Спасибо что наставили на путь истинный.

4

Re: Быстродействующее АВР (БАВР)

:-)
Главное чтобы вам помогло и дало общую картину, а потом уже детальные вопросы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Быстродействующее АВР (БАВР)

На газоперекачивающих станциях с СД БАВР полезен только при однофазных КЗ. Есть реальный опыт. При этом применение БАВР оправдано в комплекте с автоматикой БМРЗ-ДС или его аналогом конкурентов БСЗД. Помогает БАВР сохранить работу станций только при однофазных КЗ и разомкнутом СВ 110кВ. При замкнутом СВ БАВР так же возможен, но при этом усложняется вторичка за счёт связей с комплектами защит 110кВ.

БАВР для ПС с двигательной нагрузкой меньшей мощности чем 12,5МВт и 4МВт вопрос требующий дополнительного исследования.


Кстати, в журнале ЭНЕРГЕТИК №12 за 2011 есть неплохая статья про БАВР. Однако многое в ней идеализировано на мой субъективный взгляд.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net