Тема: помогите
недавно в РЗА
не могу спорить с вышестоящими
суть вопроса: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21569/thumb/p16lbfbpsk80d182614d91cs61a121.jpg
от РУ 6 кВ запитано семь двигателей типа АИ-400У-4У3, из которых пять мощностью по 630 кВт (I_ном=72,5 А;К_п=7) и два мощностью по 500 кВт;
Разрешается от одного трансформатора 1600 кВА запитывать одновременно суммарную нагрузку величиной не более 1260 кВт;
Согласно схеме по номерам МВ:
№1 – МТЗ 9ф: РТ-40, 520/13 А, 1,2 с, ТТ-200/5;
№2 – МТЗ 6ф: РТ-40, 510/17 А, 1,2 с, ТТ-150/5;
№4, 5 – МТЗ трансформатора 1600 кВА: РТ-40, 255/8,5 А, 0,6 с, ТТ-150/5;
№6 – МТЗ ввода 1 РУ-6 кВ: РТ-40, 880/22 А, 0,3 с, ТТ-200/5;
№7 – МТЗ ввода 2 РУ-6 кВ: РТ-40, 800/20 А, 0,3 с, ТТ-200/5;
№8 – МТЗ двигателя 630 кВт: РТ-40, 700/35 А, 12 с, ТТ-100/5; защита от перегрузки: РТ-40, 120/6 А, 12 с, ТТ-100/5; защита минимального напряжения: РН 54/160, 4200/70 В, 7 с, НТМИ-6000/100.
Селетивны ли защиты?
Моё мнение - увеличивать уставку в голове
Их -увеличивать уставку не можем да и не целесообразно.
Проблема при запуске двух двигателей- рубится 6ф