Re: ЭМБ трансформатора
В полной схеме ПС: 14 присоединений, две АТэшки , остальные ВЛки и этот транс 110/10кВ
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → ЭМБ трансформатора
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
В полной схеме ПС: 14 присоединений, две АТэшки , остальные ВЛки и этот транс 110/10кВ
Кстати почему пункт ПУЭ 4.2.27 не предусматривает проверку отсутствия напряжения на линии при закрытии линейного ЗН????
извините, я снова с своей забугорной философией
Еще раз повторюсь, на принципиальной схеме не вижу ни одного линейного разъединителя
согласен,на схеме только шинные....
просто своим постом хотел обратить внимание, что ПУЭ допускает неблокировать привод ЛР от ЗН
в сторону линии, все остальные разъединители должны быть сблокированы от обоих ЗН...
Кстати почему пункт ПУЭ 4.2.27 не предусматривает проверку отсутствия напряжения на линии при закрытии линейного ЗН????
Где-то в литературе встречал, что этого не делается ввиду удорожания схем блокировок.
такие формулировки часто встречаютсяу нас в России ))))
Да так совпало, я сейчас тоже делаю схему блокировок на ПС 400кВ, как раз вчера добавлял сигнал на ТС, что линия без напряжения.
ставлю по релюшке на каждую фазу.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Кстати почему пункт ПУЭ 4.2.27 не предусматривает проверку отсутствия напряжения на линии при закрытии линейного ЗН????
извините, я снова с своей забугорной философией
На 110кВ ТН на ВЛ не ставят. Максимум - ШОН, а он только в одной фазе, а для блокировки одной фазы мало.