1

Тема: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

Подскажите пожалуйста как определиться с уставкой вакуумметра установленного на герметичном трансформаторе типа ТМГ

2

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

Здравствуйте, коллеги!

Дабы не создавать новой темы, напишу здесь, т.к. ответ здесь так и не дан. Имеется трансформатор герметичный ТМГ-630/10-У1 с мановакуумметром. Вопрос в том, какое значение уставки использовать для отключения трансформатора и какое для сигнализации давления? Точного ответа в интернете и в ГОСТах так и не нашел.

3

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

Ну, если никто не хочет писать как должно быть, тогда напишу как я думаю, кто поддерживает откликнитесь. Избыточное давление в баках герметичных трансформаторов ТМГ при их эксплуатации не превышает 0,23 кгс/см2, следовательно номинал работы трансформатора ~0,25 кгс/см2. Значит, если брать с учетом перегрузки 1,4Iном.тр., то получается уставка на отключение по давлению 0,35 кгс/см2. Это первая уставка (стрелка мановакуумметра), другая -0,35 кгс/см2. Но теперь не понятно, в каком случае в баке образуется вакуум.

4 (2015-04-10 10:59:29 отредактировано Макс)

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

alfa пишет:

Ну, если никто не хочет писать как должно быть, тогда напишу как я думаю, кто поддерживает откликнитесь. Избыточное давление в баках герметичных трансформаторов ТМГ при их эксплуатации не превышает 0,23 кгс/см2, следовательно номинал работы трансформатора ~0,25 кгс/см2. Значит, если брать с учетом перегрузки 1,4Iном.тр., то получается уставка на отключение по давлению 0,35 кгс/см2. Это первая уставка (стрелка мановакуумметра), другая -0,35 кгс/см2. Но теперь не понятно, в каком случае в баке образуется вакуум.

Думается мне что подобная информация должна быть в паспорте или в РЭ на трансформатор. Вот как на странице 25 скана во вложении.... т.е если наибольшее избыточное давление 0,25 кгс/см2 как во вложении то я бы поставил 0,2 кгс/см2 на сигнал и 0,26-0,27 кгс/см2 на отключение, хотя не совсем уверен.

Post's attachments

ruk_tmg_1351077031.pdf 8.4 Мб, 11 скачиваний с 2015-04-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

Макс пишет:

Думается мне что подобная информация должна быть в паспорте или в РЭ на трансформатор. Вот как на странице 25 скана во вложении.... т.е если наибольшее избыточное давление 0,25 кгс/см2 как во вложении то я бы поставил 0,2 кгс/см2 на сигнал и 0,26-0,27 кгс/см2 на отключение, хотя не совсем уверен.

Спасибо за скан паспорта. Мне это видится так, 0,25 кгс/см2 - на сигнализацию (номинал мощности транса), 0,35 кгс/см2 - на отключение (с учетом перегрузка 1,4) - такая же уставка стоит на предохранительном клапане. Как то так.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

alfa пишет:

Мне это видится так, 0,25 кгс/см2 - на сигнализацию (номинал мощности транса), 0,35 кгс/см2 - на отключение (с учетом перегрузка 1,4) - такая же уставка стоит на предохранительном клапане. Как то так.

Если в паспорте четко написано что наибольшее избыточное давление внутри бака при номинальной нагрузке трансформатора равно 0,25 кГс/см2, то значит именно это и есть уставка на отключение, потому что при превышении данной уставки начнет рвать радиатор на трансе (ну или же если транс старый, то будет рвать прокладки из подкрышки). Уставку на сигнал стоит поставить в районе 0,15 кГс/см2

РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11

7

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

Ахметов Павел МТ пишет:

Если в паспорте четко написано что наибольшее избыточное давление внутри бака при номинальной нагрузке трансформатора равно 0,25 кГс/см2, то значит именно это и есть уставка на отключение, потому что при превышении данной уставки начнет рвать радиатор на трансе (ну или же если транс старый, то будет рвать прокладки из подкрышки). Уставку на сигнал стоит поставить в районе 0,15 кГс/см2

Написал запрос на завод-изготовитель трансформаторов, как пришлют ответ напишу.

8

Re: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора

alfa пишет:

Написал запрос на завод-изготовитель трансформаторов, как пришлют ответ напишу.

"Бак трансформатора рассчитан на избыточное давление 25 кПа, остаточное 22 кПа.
Расчетные значения давления в баке в рабочем состоянии около 10 кПа, а на отключение уставка может быть 25-30 кПА.
На трансформаторе также имеется клапан сброса давления, рассчитанный на 40 кПА – это уже аварийный режим. "