Тема: Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора
Подскажите пожалуйста как определиться с уставкой вакуумметра установленного на герметичном трансформаторе типа ТМГ
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста как определиться с уставкой вакуумметра установленного на герметичном трансформаторе типа ТМГ
Здравствуйте, коллеги!
Дабы не создавать новой темы, напишу здесь, т.к. ответ здесь так и не дан. Имеется трансформатор герметичный ТМГ-630/10-У1 с мановакуумметром. Вопрос в том, какое значение уставки использовать для отключения трансформатора и какое для сигнализации давления? Точного ответа в интернете и в ГОСТах так и не нашел.
Ну, если никто не хочет писать как должно быть, тогда напишу как я думаю, кто поддерживает откликнитесь. Избыточное давление в баках герметичных трансформаторов ТМГ при их эксплуатации не превышает 0,23 кгс/см2, следовательно номинал работы трансформатора ~0,25 кгс/см2. Значит, если брать с учетом перегрузки 1,4Iном.тр., то получается уставка на отключение по давлению 0,35 кгс/см2. Это первая уставка (стрелка мановакуумметра), другая -0,35 кгс/см2. Но теперь не понятно, в каком случае в баке образуется вакуум.
Ну, если никто не хочет писать как должно быть, тогда напишу как я думаю, кто поддерживает откликнитесь. Избыточное давление в баках герметичных трансформаторов ТМГ при их эксплуатации не превышает 0,23 кгс/см2, следовательно номинал работы трансформатора ~0,25 кгс/см2. Значит, если брать с учетом перегрузки 1,4Iном.тр., то получается уставка на отключение по давлению 0,35 кгс/см2. Это первая уставка (стрелка мановакуумметра), другая -0,35 кгс/см2. Но теперь не понятно, в каком случае в баке образуется вакуум.
Думается мне что подобная информация должна быть в паспорте или в РЭ на трансформатор. Вот как на странице 25 скана во вложении.... т.е если наибольшее избыточное давление 0,25 кгс/см2 как во вложении то я бы поставил 0,2 кгс/см2 на сигнал и 0,26-0,27 кгс/см2 на отключение, хотя не совсем уверен.
Думается мне что подобная информация должна быть в паспорте или в РЭ на трансформатор. Вот как на странице 25 скана во вложении.... т.е если наибольшее избыточное давление 0,25 кгс/см2 как во вложении то я бы поставил 0,2 кгс/см2 на сигнал и 0,26-0,27 кгс/см2 на отключение, хотя не совсем уверен.
Спасибо за скан паспорта. Мне это видится так, 0,25 кгс/см2 - на сигнализацию (номинал мощности транса), 0,35 кгс/см2 - на отключение (с учетом перегрузка 1,4) - такая же уставка стоит на предохранительном клапане. Как то так.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Мне это видится так, 0,25 кгс/см2 - на сигнализацию (номинал мощности транса), 0,35 кгс/см2 - на отключение (с учетом перегрузка 1,4) - такая же уставка стоит на предохранительном клапане. Как то так.
Если в паспорте четко написано что наибольшее избыточное давление внутри бака при номинальной нагрузке трансформатора равно 0,25 кГс/см2, то значит именно это и есть уставка на отключение, потому что при превышении данной уставки начнет рвать радиатор на трансе (ну или же если транс старый, то будет рвать прокладки из подкрышки). Уставку на сигнал стоит поставить в районе 0,15 кГс/см2
Если в паспорте четко написано что наибольшее избыточное давление внутри бака при номинальной нагрузке трансформатора равно 0,25 кГс/см2, то значит именно это и есть уставка на отключение, потому что при превышении данной уставки начнет рвать радиатор на трансе (ну или же если транс старый, то будет рвать прокладки из подкрышки). Уставку на сигнал стоит поставить в районе 0,15 кГс/см2
Написал запрос на завод-изготовитель трансформаторов, как пришлют ответ напишу.
Написал запрос на завод-изготовитель трансформаторов, как пришлют ответ напишу.
"Бак трансформатора рассчитан на избыточное давление 25 кПа, остаточное 22 кПа.
Расчетные значения давления в баке в рабочем состоянии около 10 кПа, а на отключение уставка может быть 25-30 кПА.
На трансформаторе также имеется клапан сброса давления, рассчитанный на 40 кПА – это уже аварийный режим. "
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Уставка на вакуумметре герметичного трансформатора
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc