121

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Ну так это Н.З контакт РПВ.

122

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Конечно НЗ ICQ/ab:)

123

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

stoyan пишет:

Конроль от от РПВ - это дублирования пуска УРОВ (основной пуск от выходного реле).

Я правильно Вас понимаю - речь идет о НЗ контактах РПВ?

stoyan пишет:

1. Предотвратить ошыбочные  отключения персоналом при проверке защиты.

Я правильно Вас понимаю - речь идет о НО контактах РПВ?
И как будет работать Ваша схема при такой раскладке?
М.б. стоило прочитать, что написано чуть раньше - там подробно разжевано, показателем чего является реле РПВ.

stoyan пишет:

Не везде стоят РТ40/Р.

Другого не встречал. В принципе не удивлюсь, если "местные рационализаторы" будут защищать транзитную ВЛ-110 кВ реле РТВ. Хозяин - барин, а их сейчас развелось

stoyan пишет:

Но как говорил важнее быстрота возврата

. Что ж Вы тогда вместо ответа на прямой вопрос о времени возврата "заводите рака за камень" с коэффициентами возврата?

124

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Наверно не успеваю выразиться понятно, за что извиняюсь. Точнее можете прочитать в Рубинчик "Резервирование отключения к.з. в эл. сетях"1985, стр. 74 - 75 (буква д).

125 (2012-03-04 14:47:33 отредактировано stoyan)

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

уров

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

126

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Long_Ago пишет:

stoyan пишет:
Не везде стоят РТ40/Р.

Long_Ago пишет:

Другого не встречал.

Интересно как тогда осуществите пофазный контрол тока в сетях где используется ОАПВ.

127

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

stoyan пишет:

Интересно как тогда осуществите пофазный контрол тока в сетях где используется ОАПВ.

Позволю себе ответить,если правильно вспомнил: для пофазного контроля применялись РТ40/1Д

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

128

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Токовые реле панели АПВ-503.

129

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Спасибо. Значит все таки пофазный контроль от три ток. реле.
Потому что наскольку помню, РТ-40/Р и РТ-40/Д трехфазные реле (одно терм. устойчивое, но которое не помню). Кроме того по воспоминаниям реле возвращалось только при исчезновении тока в трех фазах, не так ли?

130

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

не загружается схема РТ40/1Д,реле не трехфазное

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

131

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Значит не знаю то реле. У меня осталось воспоминаний что Рт-40/Р и Рт-40/Д по внешнему виду очень схожи (коробки как у РНТ и ДЗТ). Три обмотки тока, при этом с разном числом витков.

132

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Вспоминаю, что реле (не уверен РТ-40/Р или РТ-40/Д, но помню терм . устойчивое) было в коробке как РНТ или ДЗТ. Кажется были три токовые обмотки, при чем с разном числом витков. Но можно заблуждаюсь.

133

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

корпуса одинаковые,но у РТ40/Р три независимые обмотки(первичн),суммирование на трансе,у 1Д обмотка одна с ответвлениями

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

134

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Могу конечно ошибаться, но пофазного УРОВ не упомню. Только трехфазный. И если при однофазном КЗ после работы на отключение поврежденной фазы остается КЗ, то следует трехфазное отключение.

135

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Long_Ago пишет:

пофазного УРОВ не упомню. Только трехфазный.

Я тоже.
В типовой схеме УРОВ,в токовых цепях каждого выключателя стояли РТ40/Р1 и по токовому реле(РТ40/1Д?) в каждой фазе

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

136

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Long_Ago пишет:

Могу конечно ошибаться, но пофазного УРОВ не упомню. Только трехфазный.

Имею ввиду пофазный контроль тока (отдельное реле тока в каждой фазе).

scorp пишет:

по токовому реле(РТ40/1Д?) в каждой фазе

А разве это не пофазный контроль?
Или как пишет Bogatikov в пост 128, используются реле тока в ОАПВ?

137

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

В УРОВ линий с ОАПВ используется пофазный контроль по току и соответствено пофазный пуск.
Ну и само собой трёхфазный контроль по току и трёхфазный пуск.
Думаю что это у всех стандартно, что в ЭМ, что в МП.

138 (2012-03-05 12:32:48 отредактировано stoyan)

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

На линиях с ОАПВ едва ли возможно использование трехф. контроля, в смысле использовать реле РТ-40/Р. Оно вполне возможно останется в сработанном состоянии после успешного отключения поврежденной фазы (от токов других фаз, которые текут в другие обмотки), соответствено не будет возврат УРОВ. Или применяются дополнительные, меры?

139

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

не знаю схем на ЭМ, я уже дитя МП ICQ/ab:).
По идее трёхфазное реле должно контролировать только "неоднафазный" пуск.
или второй  контакт однофазников собирается в ИЛИ и потом в И с "неоднофазным" пуском.
А первая контакт в И с соответствующим однофазным пуском.

140

Re: УРОВ в АУВ или централизованный?

Ступени защит,действущие на три фазы,контролируются трехфазным реле тока.Ступени работающие на однофазное откл. ,однофазным

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают