Re: Расчет дистанционной защиты
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22622/thumb/p16mb9d7lf37arr81dbr1otevpi1.jpg
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Расчет дистанционной защиты
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22622/thumb/p16mb9d7lf37arr81dbr1otevpi1.jpg
вот данные
У меня был вопрос - не лучше ли послать по мейлу... или хотите сюда?
Кого послать? Или что? :)
Не понял.
Могу и по мейлу, только не понимаю, что?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спрашивал как послать расчет, но уже надоело... вот оно
Посчитать сопротивлений питающих систем (все в именованных единицах):
Zc1 = U^2/Skc1 и Zc2 = U^2/Skc2 (U^2 - U в квадрате)
Затем определяем:
Z1 = Zkc1 + Zw1 и Z2 = Zkc2 + Zw2
Еще надо расчитать: Z// = Z1.Z2/(Z1 + Z2)
Надеюсь у вас Zтр имеется???
На всякий случай: Zтр = (Uk/100).U^2/Sтр
Суммарный ток к.з., давайте назвать Iт = U/((1,732(Z// + Zтр))
Тогда:
Iw1 = Iт.Z2/(Z1 + Z2) и Iw2 = Iт.Z1/(Z1 + Z2)
Имейте ввиду что это приблизительный расчет – принято что напряжения систем одинаковы, пренебрегли углов сдвига и т.д.
Числами сами считайте...
:)))))))))) Спасибо! Поменьше Вам таких "грамотеев"!