Коллега Brain.
Попробую, как могу, дать ответ и на Ваш последний вопрос. Но перед этим ремарка. Вы пишете о задании на проектирование (ЗП). Я сам за то, чтобы в нем было по максимуму. Но если в ЗП указано не все необходимое, проектировщик вправе это необходимое добавить. Вот в данном случае необходимо добавить третий ТТ НН или установить три новіх.
Еще раз попробую показать что было и что будет, а то сбилась уже картина рассуждений. Итак, было, ЭМ ДЗТ с треуг. ТТ ВН и звездой ТТ НН. Задействовалось только две фазы в ДЗТ. И при той схеме соед. ТТ ДЗТ безоговорочно работало по двуфазной схеме даже при 1ф. к.з. ВН ф.В. Погрешности от того, что ф,В реле включалась на нулевой провод не было.
Теперь при 1ф. к.з. ВН ф.В, если соединение ТТ и ВН, и НН- звезда, ДЗТ не будет работать. Для устранения этого недостатка предлагается ф.В реле со стор. НН включить в нулевой провод неполной звезды ТТ. И появляется эта самая погрешность от того, что ток ф.В – это далеко не всегда сумма токов ф. А и С.(Уже устал повторять).
Можно еще сделать так, если невмоготу установить 3 ТТ НН: оставить схемы соед. ТТ и их количество такими, как раньше, а в меню МП ДЗТ написать 12 группу. Проанализируйте, все будет работать.
Делай , что должен, и будь, что будет