Эти темы не раз обсуждались. И похожая на Вашу тоже совсем недавно. Найдите по поисковой системе форума. И, когда прочтете, Вам станут понятны и мои последующие слова.
Так вот, я бы в Вашем случае и на тупике 35, а, тем более, на транзитах и СВ-35 УРОВ бы установил. Тем более, наверне, у Вас МП. А там УРОВ в самом терминале.
Коллеги, если видите, боятся несанкционированной работы УРОВ в МП терминалах. И на 110 кВ и выше многие за централизованные УРОВ.
Но в Вашем случае централизованный УРОВ как-то не очень. И вообще по мне опасность от внутритерминальных УРОВ преувеличена. Да, если можно ценр-ное – то лучше. Для тупивов 6…35 кВ вроде тоже УРОВ не обязательно. Хотя, если скажем, на одном тупике 2 сек, на другом – 0, 5 сек, то МТЗ ввода – 2,2 сек. Так если откажет вык-ль на линии с МТЗ 0, 5 сек, что, ждать еще 1,7 сек? Да, если на всех линях одинаковое время МТЗ, то УРОВ вроде ни к чему.
Но это уже не ваш случай. В Вашем – лучше с УРОВ, так как несколько питаючих присоединений.