Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Уже нашёл, там в табличке для линии усё выставляется....
Всё равно не понял...((((
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Уже нашёл, там в табличке для линии усё выставляется....
Всё равно не понял...((((
Вот в табличке ток 3-х фазного и однофазного КЗ.
http://s016.radikal.ru/i335/1101/b9/2b22cbd14458t.jpg
иногда дают такие даные,а кроме того удобно если сеть большая на куски можно разбить.
Я на другое наткнулся, а как показать что транс глухозаземлёный или заземлён через сопротивление???
Теперь понял. А я вставлял Хсети, предварительно его посчитав. А тут и считать не надо!
Про заземление я пока не дошел. У меня все сети с изолированной нейтралью. )))
Есть значек заземление и значек заземление с резистором, но как его к трансформатору присобачить - не понятно
Слава, а в табличке к трансформатору есть параметры:
Rg1 = primary earthing resistance of neutral point, ohms
Rg1 = первичное сопротивление нейтрали по отношению к земле, ом
Xg1 = primary earthing reactance of neutral point, ohms
Xg1 = первичный реактанс нейтрали по отношению к земле, ом
Это не то?
Резистор к генератору подключил, к трансу не смог.
Может и эти данные, пока не смог понять.
Надо у автора спросить, может есть клуб пользователей его проги
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Графически не получается прилепить значек заземление и резистор к трансформатору, но может быть достаточно указать сопротивление нейтрали к земле равное 0 или какой то величине?
Попробовал, похоже оно, поставил ноль, по прикидам правильно посчитал, потом сыграл как низкомным, так и высокоомным
распредел , дава транса в параллель с один глухо заземлён, другой с 100Омным сопротивлением
http://s016.radikal.ru/i337/1101/48/7a78063cd450t.jpg
ОЗЗ на 35кВ
Я понимаю твою занятость, но было бы не плохо прокомментировать все таблички. Тогда б у этой программы было бы больше пользователей. Программа очень хорошая. Я при помощи её проверяю свои расчеты сделанные раньше. Но так, как мои расчеты были сделаны в упрощенной форме (не учитывал сопротивления кабелей.....много чего), сейчас я вношу все элементы схемы. Теперь есть возможность сравнивать расчетные значения токов КЗ с зарегистрированными (регистраторами) и при отличии значений вносить в схему недостающие параметры (подгоняю под ответ - так сказать). С имитацией токов нагрузки пока ничего не получается (((( Но думаю - это временно. Разобраться надо.....
Владимир Геннадьевич, дойдут руки, дойдут.
Пока могу кусками только.
Прежде чем переводить, надо самому понять что и как.
Для расчёта перетоков мощности существуют 6 кнопок.
http://s54.radikal.ru/i145/1101/2a/888c8ed71b52t.jpg
пока до конца не понял как и что .
Левая нижняа кнопка важный элемент, симилирует "обрыв фазы"
нижния и верхния средние, а также левая верхния кнопки имитируют источник напряжения, но немного по разному происходит имитация
нижия средния тоже что и верхния средния но с учётом положения РПН
верхняя правя расчёт перетоков, низния поравая тоже самое но с учётом положения РПН.
Разница как рассмтривается источник напряжения в этих 5- случаях.
Даже переведя для себя до конца не понял, попрубуем на примере, сейчас подготовлю что нить
Нашел почему не получалось! (борьба со своими ошибками) - мощности выставил не правильно (ошибся на три нуля). На токи КЗ это не влияет
http://i042.radikal.ru/1101/b1/023dc2839546t.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1101/cc/df0a757078eet.jpg
http://i050.radikal.ru/1101/b3/d00fd4d3ac65t.jpg
три проверки, на рисунке видно какой способ использовался.
Две другие кнопки не работали дав ошибку, что нет генерации...( а что я там фикус подключил)
Надо смотреть, что все даные в А, Ом-х, Ватах, Вольтах.
Кроме того при поддключении генератора к трансформатору: V1 трансформатора будет именно генераторно напряжение, а не V ВН
Слава, при выводе результата ты пользуешься только табличками (с синими цыфирками). Это намеренно? А если после нажатия кнопки
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2649/thumb/p15ng8024r1ept5ejrl2kv1o81.jpg
нажать еще эту
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2649/thumb/p15ng809rn1tmopm1pe3gkg1l7q3.jpg
то получим результат, как мне кажется, более наглядный.
тут не только в комлексном виде, но и полные действующие значения и углы в градусах.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2649/thumb/p15ng80kpb1mosv818b31c001f835.jpg
только нужно расставить датчики тока на схеме предварительно
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2649/thumb/p15ng825jgjhvudj1pj61gv05pe8.jpg
Красиво получается, да ещё и с углами.
Точно Владимир Геннадьевич, подсели Вы на эту прогу, я рад
После того можно подключить к ТТ и реле защит.
Обязательно! Это следующий этап. Не только КЗ может посчитать, но и поможет анализировать поведение защит при различных КЗ и даже эксплуатационных режимах.
А вот оно самое, различное срабатывание РЗ при различных элсплутационых и особливо ремонтных работах поле напаханое на заводах.
...... поле непаханое на заводах.
Это точно...
На этой теме мы, к сожалению, остались одни с тобой Слава, а жаль. Понятно, что релейщики не каждый день считают токи КЗ. Да и в сетях есть для этого соответствующие службы. Я буду программой заниматься далее. Она мне понравилась. Не понятно почему замолчали те, кто эту тему начал (про программы расчетов токов КЗ)
Басык, leon_lts, misterX, SVG, cambric Аууу! Где же вы?
Что скажете об этой программе? Совершенно бесплатная. Автор
не возражает, а даже приветствует её бесплатное
использование. Понятно, для проектирования её использовать
не корректно, но для "домашнего" пользования - вполне.
Времени не было, уже скачал ее, на днях попробую потестить тоже и подключусь к обсуждению.
Мне кажется пробуют, но по тихому.
Я к сожалению не могу "вложится" в прогу по полному, так по тихому, для проверки результатов других или для каких то перетоков.
Но например для испытаний первичой: генераторов, ДЗТ, ДЗШ смогу.
Скажем всё что не для "продажи" могу пользоваться.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc