Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Напряжения рекомендуют такие
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3042/thumb/p15nnon0p878f2bi1qge12ca1ns11.jpg
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 17 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Напряжения рекомендуют такие
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3042/thumb/p15nnon0p878f2bi1qge12ca1ns11.jpg
...В картинке заложено что сдвиг -30градусов по умолчанию....
Хитро с этими 1 и 2 ...
да, но у меня нечего не получается :( в ручную проще посчитать, чем в этом с ходу разобраться) :lol:
напряжения я беру средние номинальные то есть 115
А вручную надо обязательно "пощупать", прочувствовать. Накатать программу, а потом только менять параметры. Иначе она насчитает!!!!!! программа!!!!!!
так вот с ручным не сходиться :lol:
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
так вот с ручным не сходиться :lol:
Никита, нужно проверить и ручной расчет и те данные , что ты вводишь.....
Возможны ошибки, ведь первый раз.....
Можешь свои данные дать?
:P :lol:
Я пока не продвигаюсь, гад насчитал мне 40кА на генераторе, а там на глаз может 5-6кА будет.
где то я факнулся в расчётах и вводе даных.
Во вложении моя схема
Собственно что у меня получилось при расчетах для Т1:
Хвн= 45,8874 Ом
Хсн= 76,1735 Ом
Хнн= 27,8079 Ом
Для Т2:
Хвн=47,7229 Ом
Хсн=78,4679 Ом
Хнн= 28,0832 Ом
По паспортным данным напряжение короткого замыкания %:
Для Т1:
ВН=10
СН=16,6
НН=6,06
Для Т2
ВН=10,4
СН=17,1
НН=6,12
Не совсем понял, как задать мощность источника питания.
Но до подлинно известно, при последних расчетах на шинах ГРУ ток короткого замыкания (3х фазный) составлял 56 кА, так мне сказали.
Никита, не хватает мощности обоих трансформаторов. Напряжение среднего напряжения тоже не указал, хоть оно и не используется. Эти величины нужны для расчета Хвн, Хсн, Хнн.
Для расчета токов КЗ нужна мощность КЗ (3ф) на шинах 110 кВ у обоих трансформаторов (вполне возможно, что они одинаковы). Эти величины запрашивают у энергоснабжающей организации ( в электросетях). Вместо мощности они могут дать величину тока КЗ (3ф) на шинах 110 кВ или непосредственно сопротивление приведенное к напряжению 110 кВ. Зная одну из этих величин, другие две считают по формулам. Если достоверно известно, что на шинах 6кВ ток 3ф КЗ равен 56кА, то чего ж мы тут считаем? Ну ладно, если ты сообщишь недостающие мощности трансформаторов и напряжение СН, найдем мощность (или ток) 3Ф кз на шинах 110 кВ. )))))
Так…..с напряжение СН-37 кВ (среднее для расчетов тока КЗ) вроде указывал, может не там указал :(
Мощность трансформаторов 31,5 МВА тоже указывал, тоже мог не там указать :/
Ток КЗ на шинах 26 кА. Схема стандартная, каждый трансформатор питается от своей системы шин, междушинный выключатель включен.
До трансформаторов идет воздушкой, расстояние не очень большое, точно тип проводов смогу сказать только в понедельник.
В приложение дорисовал схему по стороне СН.
А почему пропадают картинки в моих сообщениях? может быть потому, что названия у них похожи? расчет_1, расчет_2....
В программе вставления картинок замечен глюк, иногда при редактировании своих сообщений, в которых до этого были вставлены картинки, некоторые из них исчезают. Я пока не знаю, как это исправить.
Совет один, не редактировать своих сообщений с картинками.
..... междушинный выключатель включен.......
Это выключатель на шинах 110 кВ? В первом сообщении называлась цифра 56 кА , сейчас 26 кА - токи КЗ при питании через два тр-ра и через один соответственно?
Касаемо мощности короткого замыкания системы - если неизвестна эта величина, то можно для расчетов брать максимальный ток короткого замыкания выключателя по высокой стороне.
Классная программка.
Плюс сопротивление активное трансформатора задано 31.4е3 при реактивном единицы. Убрав е3 сразу ток существенно вырос
Для расчетов по IEC стандарту возможно пригодится комплект 60909 стандартов посвященных токам кз.
Ссылку удалил. Личка.
ga_alx, для вашей безопасности!!!
Ммм, сама прога бесплатная, но вот с стандартом проблема.
лучше по личке желающим индивидуально, мы чтём УК.
grsl, я долго думал прежде нежели выкладывать ссылку. Знаю что есть вопросы. Удалил.
Кому интересно обращайтесь за документами. Скоро будут аналогичные и на украинском языке. У нас эти стандарты гармонизировали)
Удалил шины и немного поэксперементировал просто с трехоботочным трансформатором. Результаты на картинке.
http://i029.radikal.ru/1102/44/91345128d91ct.jpg
Вопрос по параметрам линии, а именно параметру s1 - пробова переводчиком, но что-то не понятное.
Вторая особенность - у Вас стоит сопротивление линии 1 Ом, при классе напряжения 110кВ это как минимум 2км линии по реактивной составляющей и 5 по активной. Там сопротивление порядка 0,35Ом/км реактивное и приблизно 0,2 (а то и меньше) по активной составляющей.
Третья - существенно снизил активное сопротивление до 1,5 Ом.
Кстати, преподаю курс "Переходные процессы в электроэнергетике", так что чем-то думаю буду полезен)
....... так что чем-то думаю буду полезен)...
Очень хорошо, что подключились, теперь нас четверо! Я занялся схемой Никиты и хотел бы что бы меня поправили, если я буду ошибаться. Но предостережение Славы меня насторожило. Что можно выкладывать на общее обсуждение и что нельзя? Можно ли выставлять картинки с решением и с данными. Если всё это делать в личке, то зачем форум?
Владимир Геннадьевич, проблема только с платными стандартами.
Это стоит больших денег и колллеге просто надают по голове, я за него беспокоюсь, а не за убытки МЭК.
Все наши расчёты, кроме нас думаю никого не интересуют.
Потому можем продолжать в прежнем ключе :-)
Точно так, как если я принесу клиенту расчёт сделаный на этой проге, у меня могут быть огромные неприятности.
Мои картинки можно выкладывать без проблем, точнее картинки моих схем.
Во вложении прикрепляю свою табличку расчетов Х обмоток трансформатора, там вроде все понятно, вдруг кому еще пригодиться.
Проверьте, пожалуйста, правильный там расчет?