Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
На картинке выделана номинальная мощность обмоток.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 17 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На картинке выделана номинальная мощность обмоток.
Ну, так я и говорю, ошибка, Вы картинкой в сообщении #138 это доказываете. Там напряжение короткого замыкания между обмотками, а нам для расчета нужно напряжение короткого замыкания для каждой обмотки.
В моем случае для Т-1 напряжение короткого замыкания каждой обмотки будет выглядеть так:
UkВ=0,5*(10+16,6-6,06)=10,27%
UkС=0,5*(10+6,06-16,6)=-0,27%
UkС=0,5*(16,6+6,06-10)=6,33%
Извините, ухожу с дочкой гулять, буду позже.
Dnestr..... Если в именованных, то равен сопротивлению трансформатора....
Я так понял, что здесь можно в именованных...
Как написал наш форумчанин, который первый тестил эту прогу : "сопротивления не нужно приводить к базисным единицам, а рассчитывать их для номинального напряжения установки элемента, что очень удобно."
..... Там напряжение короткого замыкания между обмотками, а нам для расчета нужно напряжение короткого замыкания для каждой обмотки.
Никита, не путай нас.
Я повторюсь для того, что бы мы говорили на одном языке
Я так понимаю Uк ВН (ВН-НН)=10% : Нужно подать 10% от номинального напряжения (10*115 кВ/100) на высокую сторону трансформатора при закороченной одной из обмоток на низкой стороне (6,3 или 37)
что бы по этим обмоткам стали протекать номинальные токи.
Uк СН (СН-НН)=17,1%:Нужно подать 17,1% от номинального напряжения (17,1*37 кВ/100) на сторону среднего напряжения трансформатора при закороченной низкой стороне (6,3 )
что бы по этим обмоткам стали протекать номинальные токи.
А это
UkВ=0,5*(10+16,6-6,06)=10,27%
UkС=0,5*(10+6,06-16,6)=-0,27%
UkС=0,5*(16,6+6,06-10)=6,33%
я совсем не понял (((((
тоже пойду погуляю )))))
Решил сделать так:
Посылаю файл со схемой Никиты, но с моими данными
вот данные по системе 110, слева Никита, справа мои
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqod2mdadhfsd1ik6e9719cf1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqodsst6pi1dc1ke8p3b1mv63.jpg
это воздушная линия 110
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqof58m1h7gpi1dl216db15uu5.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqofj3nnnk16as1i7lasvfu7.jpg
это трансформаторы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqogds5vnsml4cmt13ld17ds9.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqogr7m10gtrf413u5fldv4b.jpg
а это результаты расчетов токов КЗ на первой секции шин 6 кв
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqoiklv1mn2j5c1a72sn1dtmd.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3150/thumb/p15nqojg143ic1qeu3in13gtvohg.jpg
так как данных по системе и по воздушке нет, я взял со справочника Стэля. (На Украине знают такой справочник, стэля это потолок) Предположил до получения данных, что сопротивления системы и воздушных линий минимальные. По опыту знаю, что сопротивления трансформаторов отличаются от них (больше) на порядок. Появятся данные - внесем.
жду вопросы и поправки
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В общем, посчитал я сопротивления, вот, что получилось:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3168/thumb/p15nrc5krutau18h918vci49i1u1.gif 15 кБ.
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1+Т1) = 77 кА
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Т1)= 35 кА
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1) = 57 кА.
Ток КЗ на шинах 6 кВ (Г1+Т1+Т2) = 100 кА. :o
Мне особенно нравятся сопротивления со знаком минус. Это сверх проводимость что ли?
Нанотехнологии ))))))
Тогда конееееечно! токи КЗ > 100 кА
Никита, даже КЗ за специализированными трансформаторами (печными), у которых 46 обмоток в параллель на низкой стороне не приводить к токам больше 150 кА (трансформатор мощностью 95 МВА).
Я думаю 45000 ампер при двух трансформаторах в параллель (с мощностью 31, мВА) и 23000 ампер с одним трансформатором более реально. А если генератор будет в работе, то 56000 ампер вполне реально.
Как могли получиться такие величины, если активное сопротивление трансформатора 31000 ом?
Активное сопротивление я поставил по выашей рекомендации 0,1 Ом
Мне особенно нравятся сопротивления со знаком минус. Это сверх проводимость что ли?
Нанотехнологии ))))))
И.Л. Небрат, Т.П. Полесицкая
Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. Учебное пособие, часть первая.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3178/thumb/p15nrejkcm1kcr1pfv1sds1bao1umr1.gif - 27 кБ
Да! Чудеса! Сопротивление с минусом, да еще не пренебрегать говорят!
Пришли свой файл с расчетом последний.
Прикрепляю.
На линиях (ситеме) я поставил ток 3х фазного КЗ = 26000 А
Да Владимир Геннадьевич, ваши цифры на глаз близки к реальности.
ИМХО, шины 6,6кВ на 100кА что же должно быть, сколько меди...уй....
Кстати надо прикинуть подпитку от двигателей, осбено дутьевых насосов.
Я уже до 70 кА снизил, активное сопротивление поменял на 1 :)
А двигатели это следующий этап, сначала с ГРУ разберемся
Никита, офф.
На этих шинах 6.6кВ когда то было КЗ???
Скачал, запустил - самый большой ток КЗ = 3600 А (3,6 кА)
У меня есть осциллограммы 3ф КЗ на шинах 35 кВ, которые питаются от 4 х трансформаторов 110/35 кВ включенных параллельно по 63 мВА каждый. Ток КЗ = 15 кА
Ребята, это шутка?
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/v … b83588.jpg
Никита, офф.
На этих шинах 6.6кВ когда то было КЗ???
При мне не припомню, хотя вру, один раз помню смена ПЗ выше выключателя забыла снять, ДЗШ сработала четко, уставка 12000 кА 1 ступень, и 7700 кА вторая (резерв защит фидеров).
Скачал, запустил - самый большой ток КЗ = 3600 А (3,6 кА)
Без генератора да, а с генератором 70 кА. Блин ну где наши расчетчики, помог бы что ли кто :(
Правильно ли мы считаем?
Гарантировано неверно считаем.
Ну не может быть такой ТКЗ у генератора, не может
При худшем случае 22кА.
Где то ошибки с размерностью, а где не пойму.
У меня тоже посчитал генератор на 13.8кВ 40кА, а там 4 кА максимум.
Пойду я наверно завтра на поклон к отцу-основателю проги.
.......Пойду я наверно завтра на поклон к отцу-основателю проги.
А он у нас в форуме зарегистрирован или это шутка?