1 (2011-01-28 08:42:15 отредактировано Met)

Тема: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Здравствуйте.
Недавно стали эксплуатировать устройство SPAD 346 C (их у нас 4 штуки)
наладку выполнял подрядчик, подстанции находятся на достаточном удалении от нас, в связи с чем появились проблемы в составлении инструкции для оперативного персонала по обслуживанию данных устройств ( такие же проблемы по spac 810 и 803).  В мануале расписано непонятным языком, Сириусы намного проще, неизвестно как будет на светодиодах индуцироваться само срабатывание ДЗ, а так же газовой на сигнал, газовой на отключение и газовой РПН, и сигнала на перегруз и на перегрев. Еще сильно удивило отсутствие накладки (ключа) на вывод дифзащиты из работы, на газовую есть. К слову в КРУ-10 на spac-810 отсутствуют ключи на вывод АПВ а зачем-то на газовую защиту есть.
Может кто-нибудь подсказать какие виды индикации будут в этих случаях. И если есть возможность прислать мне на электронку инструкции для оперативников по этим защитам трансформатора и отходящих фидеров на данных терминала.
Буду очень благодарен.
моя почта rza@zes.amur.drsk.ru

В дополнение к вышесказанному, трансформатор на 1000 КВа, и в этом спаке нет терминала SPCD 2D55, только SPCD 3D53 и SPCJ 4D28

2

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Коллега, извините пожалуйста, все ваш вопросы по реле SPAD346?
Газовая защита подключена к нему, газовая защита РПН тоже к нему?
Можно увидеть схeму подключения реле SPAD346?

По идее внешние сигналы подключены к дискретам на реле под названиями :
BS1, BS2, BS3, BS4, BS5

В момент срабатывания загориться красная цифра в окошке индикаций модуля SPCD3D53, цифры будут соответственые:
4,5,6,7,8 Кроме того если даные входа подключены ка матрице выходов и на индикацию отключение, то загорится внизу красная лампочка TRIP

3

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Ну и если добить ваш вопрос, то
красная цифра 1 будет указывать на срабатывание ДЗТ с торможением, кроме того лампочки ( L1, L2, L3) в какой/каких фазах.
красная цифра 2 будет указывать на срабатывание ДЗТ без торможения, кроме того лампочки ( L1, L2, L3) в какой/каких фазах.
красная цифра 3 будет указывать на блокирвку по 2-й и 5-й гамонике.

и загоревшееся буква А будет указывать на срабатывание УРОВ.

4

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Коллега grsl, большое вам спасибо за ответы, это пока все вопросы по этому спаку, схемы попробую отсканировать в понедельник, так как сейчас едем на показательный допуск.

5

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Со схемами можете ещё приложить все контрольные суммы из обоих блоков (sgr, sgs, sgb, итд).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Когда-то составлял вот такой документ, может пригодиться.....

Post's attachments

T1(2)nov.DOC 212 Кб, 34 скачиваний с 2011-01-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Схемы отсканировал, мфу сохраняет по умолчанию в ПДФ, контрольных сумм нет. ибо нет ни прог для этих устройств, ни кабеля. Хотя может быть кабель распаяный для Сириуса и подойдет. Но так как нет прог, не цеплялся. Не знаю как загрузить файлы со сканами, не вижу кнопки загрузить.

8

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Сохранил на наш файлообменнник, может быть у вас откроется.
http://obmen.drsk.ru/link?a71c181df0eb7 … cc4962dfb3

9

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Коллега, к сожалению кабель связи не сможете подобрать, надо купить.
Это всё времён 199х начала , кабель называется SPA-ZP-5A3.
прога бесплатная, можно скачать с сайта АББ: CAP501.

В принципе 4-е реле можно настроить пальчиками и лог проверить пальчиками, правда с осцилограмой пальчиками не получиться.

Все группы: SGF, SGB, SGR также можно пальчиками, чексумма высвечивается в окошке.

По работе с реле , есть материалы на русском языке, уверен коллеги смогут поделиться.
Работа действительно очень простая.

10

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2521/thumb/p15ndo4q1q1v21pk71c0pt8iogb1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2500/2521/thumb/p15ndo4q1q1v21pk71c0pt8iogb1.gif

Всё остальное смотриться верно

11

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Излишнее цитирование

Это все из проекта, на заводе по нему собрали, этот востоксибсельэнергопроект или электропроект задолбал уже, одно старье гонит, думать совсем не хотят, копируют одно и тоже, зачеркивают ненужное, а вот в электронной версии не могут предоставить.

12

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Слава, там на блоках заземление вторички ТТ при снятии крышки БИ, в схеме БИ  отсутствует изображение (пунктиром) перемычки токовых цепей со стороны ТТ, реально она должна быть.

13

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Действительно там в наличии перемычек не было, их устанавливал подрядчик, замучались эти перемычки искать, кое-как нашли пару комплектов. Очень интересное проектное решение без закороток в токовых цепях. Если был бы это единичный случай, так нет, в двух кру-10 от Самараэлектрощит, которые мы заказывали с защитами и по стороне 35 кВ все токовые блоки были без закороток.

14

Re: О реле защиты трансформатора SPAD 346

Met пишет:

... Очень интересное проектное решение без закороток в токовых цепях. Если был бы это единичный случай, так нет, в двух кру-10 от Самараэлектрощит, которые мы заказывали с защитами и по стороне 35 кВ все токовые блоки были без закороток.

Реально не всегда БИ в токовых цепях поставляются с установленными перемычками- приходится их устанавливать самим. Но эти перемычки на БИ-6 действительно стали дефицитом.