1

Тема: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Здравствуйте коллеги!
Есть ли у кого нибудь перечень сигналов типового шкафа ШЭ2607 091 для АСУ? Желательно в формате MS Excel...
Вытаскивали его из *.dcf ??

Спасибо за помощь!

2

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Да вроде бы в последней версии программы анализа уставок есть функция конвертации в формат .doc. А далее из одной программы Office в другую проблем никаких.

3

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

doro пишет:

Да вроде бы в последней версии программы анализа уставок есть функция конвертации в формат .doc. А далее из одной программы Office в другую проблем никаких.

совершенно верно! но терминала нет и я думал может перечень у кого имеется?

4

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Один звонок в ЭКРА (8352-220-110) или dev@ekra.ru

А как ты сегодня работал?

5 (2012-05-25 08:20:58 отредактировано Rl2000)

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

ph0enix пишет:

перечень сигналов типового шкафа ШЭ2607 091

А смысл? Коллеги пошли по пути сименс. Наладка на объекте предполагает заливку "окончательной версии ПО" - все регистры летят относительно "типовой"...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2012-05-25 13:15:59 отредактировано ph0enix)

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Rl2000 пишет:

все регистры летят относительно "типовой"...

согласен... ну так для понимания, что он выдает, что понадобится ОП... описалова то к нему нет в интернетах!

7

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

У Экры есть прикол, в мануалах все сообщения делятся на 2 группы, основных и дополнительных, вот дополнительные просто так по 103 не передать. Экра сказала пришлет спец. документ, как терминал заставить передавать все что нужно, Уточните этот вопрос, у нас получалось так,что самое необходимое как раз из дополнительной таблицы, пока все что хотим передать не получается. Защиты уже введены.У нас как всегда.

8

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Medvedb пишет:

вот дополнительные просто так по 103 не передать. Экра сказала пришлет спец. документ, как терминал заставить передавать все что нужно, Уточните этот вопрос, у нас получалось

это случайно не следующие после 128 адреса?

9

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Что то похожее встретил тут:
http://www.ekra.ru/forum/?show=3015

10

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

nea пишет:

Что то похожее встретил тут

Все верно!

А у кого нибудь еще возникали вопросы при передаче сигналов с адресами 128-159? Решаемая задача?

11

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

При помощи ПО EkraSMS необходимо скачать файл параметров МЭК-103 (если используется данный протокол). В этом экселевском файле описаны все дискретные входа + адрессация по мэк-103 (Fun и Inf)

12

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Patap пишет:

При помощи ПО EkraSMS необходимо скачать файл параметров МЭК-103 (если используется данный протокол). В этом экселевском файле описаны все дискретные входа + адрессация по мэк-103 (Fun и Inf)

ну это то понятно, при наличии терминала "под рукой"...

13

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Ребята, подскажите пожалуйста, как преобразовать .dcf в excel.  Написано,что нужно скопировать файл .dcf  в директорию dcf2excel.exe, а где она находиться или я чего то не понимаю.
Еще на сигнальчики полсе 129 адреса вроде поставили верный FUN и INF, информация стала передаваться в АСУ. А может кто-нибудь объяснить что это за "шаманство", что после 129 адреса такое происходит? И еще проблемка, теперь все сигналы c FUN14 приходят в АСУ, но никак не квитируются при съеме сигнализации, постоянно висят сработанные ступени, с чем этом связано, как можно исправить?
Очень нужна помощь)

14

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Вот одно не понятно, почему люди ищут самый сложный путь решения вопросов.
Почему бы прямо не спросить разработчиков?

Для получения информации по светодиодной индикации:
    1. По умолчанию, в Общим запросе(GI) передается состояние всех светодиодных индикаторов.
    2. Изменение состояния из 0 в 1 передается в виде спонтанных  событий.
    3. При выполнении команды сброса светодиодной сигнализации светодиоды с фиксацией состояния сбрасываются, при этом формируется событие FUN=14,INF=33. Для правильного отображения состояния светодиодных индикаторов необходимо выполнить внеочередной Общий опрос(GI), в котором, по умолчанию, передается состояние всех светодиодных индикаторов. Или состояние изменится при очередном Общем запросе.

Короче, указанные сигналы (>129) формируются только по включению соотвествующего светодиода, и не формируются при его выключении после команды сброса сигнализации. Поэтому нужно после команды съема сигнализации произвести чтение текущего состояния светодиодов.
Программку вышлю на Ваш адрес.

А как ты сегодня работал?

15

Re: Перечни сигналов от терминалов ЭКРА в АСУ

Большое спасибо. А вот еще один вопрос,  есть панель ШЭ 2607 021 (КСЗ), по мануалу все срабатывания ДЗ и ТЗНП после 129, т.е. они все соответствуют светодиодам. а нет таких же срабатываний, но чтоб фиксировать их уход при съеме сигнализации. Если нет, то получается нужно какую то логику городить, как только приходит съем сигнализации, посылать GI?