1 (2012-06-13 12:47:46 отредактировано Серенький)

Тема: АВР учетных шинок напряжения

Доброго дня, уважаемое сообщество! Вопрос следующего плана. Распредустройство 6(10) кВ: две секции с СВ и двумя взаиморезервируемыми вводами, АВР с самовозвратом, предполагающий линейное подключение ТН. От этих же ТН организуются шинки напряжения для учета. Если я правильно понимаю, эти шинки потребуют своего АВР (при работе распредустройства по одному из вводов). Какие могут быть подводные камни при реализации такого АВР?

2 (2012-06-13 13:19:12 отредактировано evdbor)

Re: АВР учетных шинок напряжения

Обычно для учета предусматривают шинные ТН. Приборы учета подключаются ТН к своей секции. АВР шинок ТН в этом случае не требуется.
ТН на вводах используются в схеме АВР и при необходимости в схемах релейной защиты.

3

Re: АВР учетных шинок напряжения

evdbor пишет:

Обычно для учета предусматривают шинные ТН. Приборы учета подключаются ТН к своей секции. АВР шинок ТН в этом случае не требуется.
ТН на вводах используются в схеме АВР и при необходимости в схемах релейной защиты.

Согласен, но ставить дополнительную группу ТН с шинным подключением расточительно как-то... Ведь линейные ТН нужны для работы самовозврата.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: АВР учетных шинок напряжения

Серенький пишет:

Согласен, но ставить дополнительную группу ТН с шинным подключением расточительно как-то... Ведь линейные ТН нужны для работы самовозврата.

Обычно для организации АВР используют ТН на секции шин. Аналогично и учет использующий его напряжения в таком случае в каких либо устройсвах АВР во вторичке не нуждается.
А вот для ВНР  контроль напряжения до ввода можно видеть хотя бы по двум линейным напряжениям. У нас на ПС 35/6кВ  для контроля наличия напряжения до секции 6кВ используются обмотки ТН-35кВ, а на РУ6(10)кВ используются ТН до ввода, можно 2 ЗНОЛП-10. Вообще если перенести ТН на секцию можно отказаться от ВНР, наличие этой автоматики обязательно, если АВР на Вашем РУ не селективен по времени срабатывания с верхним уровнем. Если он работает селективно, а тем более есть оперативный персонал, то имеет смысл отказаться от ВНР.