Простите, что встреваю так поздно. Но меня мучает вопрос: а не будет ли ложной блокировки от КС нормального включения генератора от автоматического синхронизатора?
Ведь есть два разных понятия.
КС - контроль синхронизма, выполняется тогда, когда нужно соединить две синхронно работающие сети, питающиеся от одного источника, либо от разных источников, но зашунтированные параллельными связями. И вот эти условия проверяются в функции КС с помощью контроля напряжения, частоты и угла по разные стороны от выключателя. КС должно запрещаться, если объединяемые сети работают несинхронно.
УС - улавливание синхронизма, выполняется тогда, когда нужно объединить две несинхронно работающие сети, питающиеся от разных источников, например, электростанция и энергосистема. Функция улавливания синхронизма дополнительно контролирует ещё и скорость изменения частоты, и скольжение. Эта функция даёт команду (или разрешение) на включение выключателя в такой момент времени, чтобы момент включения совпал с моментом нулевого угла между векторами напряжений соединяемых сетей.
И не факт, что функция КС позволит включиться выключателю, если скорость изменения частоты будет достаточно большой, в то время как функция улавливания синхронизма вполне надёжно может вычислить момент правильного включения ( то есть угол опережения). А все современные автосинхронизаторы, я думаю, вполне могут правильно работать при достаточно больших скольжениях и скоростях изменения частоты.
Таким образом, даже при правильной работе автосинхронизатора функция КС может заблокировать нормальную операцию включения генератора в сеть. И потеряется время на дополнительную подстройку параметров генератора (частоты, скорости изменения частоты).
Но если так требуют ПТЭ...