41

Re: Проблемы с в/ч каналом

shf_05 писал(а):
2019-06-09 12:17:01

КЗ на линии - это как правило испытание для канала на этом участке

Вопрос, который при данном отключении требует проверки.

42

Re: Проблемы с в/ч каналом

Пускай коллеги проверяют. Из осциллограммы как будто посты видели только себя.
По вопросу перевода будет полчасика свободно - переведу основной смысл последних двух ссылок.

43

Re: Проблемы с в/ч каналом

High_Voltage писал(а):
2019-06-09 11:42:45

Отключение от ДФЗ это 21,22,23 дискреты. 1,2,3 это отключение ф.А,В,С

интересный поворот,сигнал 21-откл.от ДФЗ ф.А появляется позже на 11,7 мс чем сигнал 1 - откл.ф.А

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

44

Re: Проблемы с в/ч каналом

scorp писал(а):
2019-06-09 16:17:07

интересный поворот,сигнал 21-откл.от ДФЗ ф.А появляется позже на 11,7 мс чем сигнал 1 - откл.ф.А

Токовые защиты в составе Р547 сработали быстрее

Long Live Rock'n'Roll

45 (2019-06-09 16:44:35 отредактировано scorp)

Re: Проблемы с в/ч каналом

High_Voltage писал(а):
2019-06-09 16:29:59

оковые защиты в составе Р547 сработали быстрее

Z1 и Z2(?)  тоже выдали сигнал отключения быстрее ДФЗ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Проблемы с в/ч каналом

Все же кз было близко от шин?

47

Re: Проблемы с в/ч каналом

shf_05 писал(а):
2019-06-09 16:48:39

Все же кз было близко от шин?

Нет

scorp писал(а):
2019-06-09 16:41:30

Z2(?)

Эта ступень используется для защиты в цикле ОАПВ и отключение от нее идет через гибкую логику с контролем от ФЦО (фиксация цикла ОАПВ)

Long Live Rock'n'Roll

48 (2019-06-09 18:08:41 отредактировано scorp)

Re: Проблемы с в/ч каналом

из журнала событий: 18.02.22.742 происходит останов в/ч поста DDB716;18.02.22.753 ДФЗ выдает сигнал 3-ф отключения DDB727
вернулась ДФЗ в 18.02.22.809

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

49

Re: Проблемы с в/ч каналом

Сработал 21-й оптовход, его срабатывание заведено на DDB716, оптовход сработал от ПДЭ2004, когда она выдала отключение 3-х фаз.

Long Live Rock'n'Roll