Тема: 3ступ. МТЗ на вводе 10кВ трансформатора
Добрый день коллеги
В терминале БЭ2502 для ввода имеется возможность использовать три ступени МТЗ с пуском по напряжению
С выбором первой ступени вроде бы все ясно (РУ 13Б)
1-ступень
- по условию отстройки от номинального тока трансформатора Iсз=Котс*Iном/Кв
-по условию отстройки от МТЗ секционного выключателя Icз=Кнс*IсзСВ
-по условию отстройки от защиты отходящей линии Icз=Котс(1.4Iномтр+Iсз отх.л.) с учетом допустимой перегрузки трансформатора
По каким условиям выбрать уставки второй ступени (а может и третьей) чтобы обеспечить дальнее резервирование при отказе защиты отходящей линии?
На РП имеются АД и СД 10кВ