Тема: Организация дифференциальной высокочастотной защиты транзита 110 кВ
Здравствуйте уважаемые участники Форума!
Рассмотрите, пожалуйста, вариант организации дифференциальной высокочастотной защиты транзита 110 кВ (схема транзита представлена во вложении):
На ПС 1 устанавливается шкаф дифференциальной ВЧ защиты воздействующий на отключение собственного выключателя линии "ПС-1 - ПС-2".
На ПС 2 устанавливается один шкаф дифференциальной ВЧ защиты воздействующий на С-1 при повреждении как на ВЛ "ПС-1 - ПС-2" так и на ВЛ "ПС-2 - ПС-3".
На ПС 3 устанавливается один шкаф дифференциальной ВЧ защиты воздействующий на С-1 при повреждении как на ВЛ "ПС-2 - ПС-3" так и на ВЛ "ПС-3 - ПС-4".
На ПС 4 устанавливается шкаф дифференциальной ВЧ защиты воздействующий на отключение собственного выключателя линии "ПС-3 - ПС-4".
При этом существующие шкафы дистанционной защиты демонтируются. На ПС-2: 2 шкафа ЭПЗ-1636,
на ПС-3: 2 шкафа ЭПЗ-1636.
На ПС-2 и ПС-3 для резервных защит одной из ВЛ используется дополнительные опции шкафа ДФЗ - ступенчатые защиты, а для другой ВЛ устанавливаемый шкаф резервной защиты и автоматики управления выключателем 110 кВ. Итого на месте двух бывших шкафов ЭПЗ-1636 на ПС-2 и ПС-3 устанавливаются два шкафа с микропроцессорными защитами. В результате весь транзит защищен быстродействующей защитой с абсолютной селективностью.
То есть логика установки одного шкафа ступенчатой защиты для каждой ВЛ на ПС-2 (ПС-3) для дифференциальной ВЧ защиты не выполняется и достаточно установить только одну ВЧ защиту действующую на отключение С-1 при повреждении на любой из ВЛ.