1

Тема: Карта селективности ППН и авт.выключателя

Нужно нарисовать карту селективности для плавкой вставки ППН 125А и автоматического выключателя номинал 100А (нужно подобрать чтоб была селективность с ППН, с тепловым и электромагнитным расцепителем, желательно русского производителя).
Помогите советом а лучше примером. сам не релейщик

2 (2012-08-28 16:30:10 отредактировано CLON)

Re: Карта селективности ППН и авт.выключателя

В двух словах. Характеристика перегорания предохранителя ПНН 125А должна быть гарантировано выше чем характеристика автомата на 100А всем диаппазоне токов КЗ и нагрузки.

При этом необходимо учесть разброс характеристики предохранителя +/-20 % в зоне больших токов и +/- 40% в зоне малых токов. А так же учесть время горения дуги в предохранителе.

ЗЫ: Желательно обе характеристики показать на одной картинке Ток - время срабатывания (время перегорания). Замедлить предохранитель не представляется возможным, т.е. очень часто в области больших токов не возможно получить селективные защиты.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Карта селективности ППН и авт.выключателя

Господа выручайте. Изобразите сие чудо, постройте карту селективности с ВА (или из ABB, Legrand автоматом). Готов помочь на пиво.
icq 365510512
skype polilanat