Повторюсь:

Сергей89 пишет:

При этом, согласно расчётам, уставками отстроить эту МТЗ от КЗ на землю во внешней сети не удаётся.

Как я понимаю, углы м.ч. ОНМ у МТЗ разных фаз различаются на 120 градусов. А ток нулевой последовательности будет одинаково направлен во всех фазах. Поэтому есть вероятность того, что ток нулевой последовательности попадёт в зону работы ОНМ одной из фазной МТЗ. Ну давайте уже продолжим в новой теме

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

42

Re: Подключение ТТ резервной защиты тр-ра

#41,
Мы с коллегой обсуждали этот вопрос именно в той теме.
http://rzia.ru/post39662.html#p39662
Коллега уже понял, что ОНМ ТЗНП и фазной МТЗ, как говорят в Одессе, две большие разницы. Для фазной МТЗ берутся фазный ток и...варианты напряжений разныые. Для ТЗНП же 3Io и 3Uo.
Просто, чтобы кто читает здесь, не принимали это за истину. Прошу прощения у Сергея за назидание.