21

Re: ПС 330кВ, организация цепей напряжения

Long_Ago пишет:

Я в таких случаях без особых усилий добивался тех решения, чтобы на время до замены такой выключатель включался первым и отключался последним.

Решение должно быть на уровне РДУ, Т.к. тех.решение, которое я могу протолкнуть на уровне своей ТЭЦ проблемы не решит.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: ПС 330кВ, организация цепей напряжения

РДУ до состояния Вашего выключателя так же как и мне до состояния холодильника. Рискните пригрозить РДУ не подписывать акт подготовки к зиме без согласования подобного техрешения. Не готова станция - не готово РДУ - не готово ОДУ - далее по нарастающей.

doro пишет:

с точки зрения надежности: вероятность отказа одного выключателя из шести в 3 раза выше, чем одного из двух.

Отказ то ли еще будет, то ли нет. А вот ремонт точно будет. И при ремонте одного шинного выключателя в случае КЗ на смежной линии в цепочке даст отключение двух линий при полуторной схеме.