Пользователь пишет:grsl пишет:
если нужна линейка,
Продолжим:
-------------------
Оценка целесообразности применения централизованной системы РЗА подстанции:
- выбор цифровых измерительных трансформаторов, центрального сервера, оптических цепей управления (выключатели,...), совместимость
- набор программ, взаимодействие программ, ОС (реального времени), объем памяти, быстродействие (для цикла порядка 10мсек) - на центральном сервере
- схема информационных потоков (оптика, цифра)
- расчет надежности, резервирование (оценка для всех элементов - измерительные, линии связи и управления, сервера, питание, ...)
- экономический расчет (сравнение с типовой схемой на железных измерительных трансформаторах, медных линиях связи и мп терминалах)
-------------------
то есть получается: сервер (разные по мощности сервера, вх/вых - цифра, оптика) + программные модули
(разный набор - для разных пс)
модули - (уровни обработки сигналов):
- цифровые измерительные трансформаторы,
- уровень определения параметров (амплитуды и фазы, гармоник),
- уровень защит,
- уровень логики подстанции
------------------
так что -
- несколько линий - от измерительных и исполнительных элементов - к нескольким серверам
- система голосований - на исполнительных элементах
-------------- http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36755/thumb/p179qja9kjgdlcf51cij1m8h7d72.gif
Система голосований:
разделим все отказы на 2 класса:
1. Пропажа сигнала (обрыв линии, пропажа питания),
2. Неверная работа защит.
---------------------
1. Пропажа сигнала – работоспособность системы при отказе одного, двух серверов.
2. Неверная работа защит – полная работоспособность системы при отказе одного сервера,
3. (Неверная работа защит+Пропажа сигнала) – частичная работоспособность системы при отказе двух серверов – логика Система голосований – разная для разных исполнительных органов, Например: «И» – для включения, «ИЛИ» – для выключения выключателя.
----------------- http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36755/thumb/p179qjbb39dpt1t94133jp971btk3.gif