вот есть группа стандартов М М ЭК 61850 (сети и системы связи на подстанциях).
типичная картинка (с АББ):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7000/37037/thumb/p17a3sgfp4q817s91eo7v0gs621.jpg
CP-MUP - это (как я понял)):
"Данные от трансформаторов тока и напряжения получаются с использованием специализированных устройств мультиплексоров (Merging Units), предусмотренных стандартом МЭК 61850-9. Устройства - мультиплексоры синхронизируются с точностью не хуже чем 10 мкс. Передача данных от этих устройств до контроллеров присоединений и устройств РЗА осуществляется по оптоволоконной связи, являющейся частью шины процесса, с частотой дискретизации не хуже 80 точек на период промышленной частоты по протоколу МЭК 61850-9-2."
---------------
при синхронизации (с точностью не хуже чем 10 мкс) измерительных и исполнительных устройств (измерительных трансформаторов с технологией NCIT )- они будут передавать данные с временной меткой (и Merging Units уже не нужны)
---------------
вот у меня к этой картинке вопросы:
1) есть "узкое горло" - CP-MUP (Merging Units) - сдох - и защиты секции встали,
2) параллельно работающие блоки на секции (к одной CP-MUP - несколько штук),
2) много лишних связей,
---------------------
Что об этом думаете?
(создается впечатление, что МЭК 61850 создан как инструмент, чтобы связать и цифровые и аналоговые устройства, как переходной стандарт, как временный)