1.Вообще, для этих целей есть классическая литература: "Е.П.Королев, Э.М.Либерзон". Расчеты доп. нагрузок в токовых цепях релейной защиты".Москва."Энергия".1980 г. для дешунтирования - стр. начиная с 97.
Кстати, если Вы почитаете,погрешность после дешунтирования не нормируется. А нужно еще посчитать ток надежной работвы через токовый ЭО. Но не буду пересказываать.
2.Вся нагрузка ток. цепей - в схемах. Есть техн. данные на все реле. Очевидно, в зав. техн. информации "Тавриды-Электрик" есть и интер. Вас данные.
Успехов.
Добавлено: 2012-10-18 15:19:47
Сергей. Схема видна нормально. У меня Автокад-2009г.
Делай , что должен, и будь, что будет