Тема: Вторичные цепи ТН-110

Здравствуйте уважаемые Коллеги!
В ходе проверки к ОЗП один из членов комисии заявил, что вторичные цепи ТН-110 обязательно должны выполняться экранированными кабелями, чуть не закатал это в Акт.
Так вот хочется понять Прав ли он, и если прав то насколько.
(Подстанции >30 лет, но есть несколько цифровых УРЗА)

2

Re: Вторичные цепи ТН-110

Он прав. Даже в ПУЭ указано про экранирование цепей ТН, идущих в кабеле от ТН к нагрузке. Можете сами посмотреть ПУЭ. Там правда (по крайней мере - в старой редакции) говорилось о броне, которая не всегда есть экран.Но есть и мет. оболочка - фактически экран. Современные кабеле принято делать экранированные. Причем, экранирование нужно было еще в домикропроцессорную эпоху, но тоже по условиям ЭМС (хотя тогда и аббривеатуру такую не употребляли). И еще надо прокладывать отдельно кабель с фазами от  осн. обм., отдельно -от дополнительных.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Вторичные цепи ТН-110

А пунктик правил какой?

4

Re: Вторичные цепи ТН-110

3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами.

5

Re: Вторичные цепи ТН-110

Стоит начинать читать с первой страницы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36741/thumb/p179q8t8d61ebp1459k781clkric1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36741/thumb/p179q8t8d61ebp1459k781clkric1.jpg
И показать членам комиссии, что они не правы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вторичные цепи ТН-110

Воспоминания тридцатилетней давности. Подстанция 220 кВ Шепси Сочинских электросетей. Недостает бронированного кабеля для доведения последней, четвертой цепи ТН до щита (ТН 1 СШ звезда, треугольник, и,соответственно, 2 СШ). Начальник участка монтажной организации принимает волевое решение: проложить обычный кабель. Пытаюсь как руководитель наладочных работ на штабе воспрепятствовать такому решению. Руководитель штаба принимает решение: оставить как есть до  получения нужного кабеля, подстанцию включать. И по сей день не было никаких событий, которые позволили бы усомниться в правильности работы защит.

7

Re: Вторичные цепи ТН-110

#5,
Леонид. Во-первых, после приведенного тобой пункта из начала ПУЭ хочется сказать- себе: "Читайте ПУЭ (как и все книги) полностью, а не отдельные пункты." И тут ты прав. Если бы действующая эл. установка соответствовала старым правилам, то новые правила надо было бы применять только для реконструируемой части.
Но...А соответствует ли старая часть старым правилам? Прежде всего, если мне память не изменяет, сначала были циркуляры по тому, что кабели цепей ТН надо прокладывать в мет. оболочке. И эти циркулярвы тоже надо было выполнять. Потом и в ПУЭ внесли этот пункт. Далее. ПС около 30 лет Вот те циркуляры вроде в то время и появились. То есть, не исключено, что кабели прокладывали не по уже существующим правилам. Коль это так, то инспектор на 100% прав. Тут срока давности не существует.
Если же кабели старше тех циркуляров, то ...Не помню тех формулировок, но не исключено, что обязывалось старые кабели делать в мет. оболочках (впрочем, не уверен). Но даже если подходить по букве ПУЭ, то ведь мет. оболочки  - это от помех. А если старые кабели этому не удовлетворяли, то вот и надежность, и безопасность. Правда в этом абзаце ПУЭ смущает слово "рекомендуется" (вроде как и необязательно).
В общем, нашему топикстартеру нуже нохороший адвокат ICQ/ab:) Правда, если инспектор хороший прокурор...

Делай , что должен, и будь, что будет