Тема: Обоснование ОАПВ на ВЛ 220 кВ
Добрый день, коллеги!
Вопрос состоит из 2х частей.
1. Картина следующая: 2-мя одноцепными ВЛ 220 кВ по 200 км связывается энергорайон "А" с энегосистемой "Б". "А" раньше был изолирован, обходился своими небольшими ДЭС и ТЭС, сейчас строят мощную ТЭС, всвязи с ростом нагрузок (старые в резерв). Организуют связь между "А" и "Б", по которой "А" будет отдавать излишки в энергосистему, причем излишки велики: из 100 МВА, 50 МВА - излишки.
РДУ в устной форме сказало, что требуется ОАПВ. Мотив понятен: при ремонте одной ВЛ, не охота отрубать при однофазном КЗ (коих как известно большинство) вторую цепь и оставлять генераторы с лишними 50 МВА. Использование ОАПВ позволит передавать мощность по неповрежденным фазам и судя по всему избежать отключения генераторов - правильно я понимаю требование ОАПВ, или нет?
2. Мы, как проектировщики, ничего не имеем против, но ТЗ на проектирование не предусматривает ОАПВ, а на 220 кВ это не типовое решение - придется менять прописанные в ТЗ решения. Если РДУ сказало, что требование ОАПВ будет в замечаниях, то все равно придется применять ОАПВ. Но ждать замечаний не хочется, хочечется предложить ОАПВ сейчас, когда работа только началась.
И вот следующий вопрос: какие аргументы (ссылки на НТД или какие нить расчеты) мы можем использовать предлагая ОАПВ заказчику?