Re: особенности схемы 5Н
На отключенную ВЛ-2?
Не возможен такой режми!
да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → особенности схемы 5Н
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На отключенную ВЛ-2?
Не возможен такой режми!
да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой
На отключенную ВЛ-2?
А когда по ващему вводят ремонтную перемычку? При ввыводе одной из ВЛ в ремонт. Для того чтобы не перегружать транс с включением секциоников по низкой стороне, включают ремонтную перемычку и от одной ВЛ питаются два транса. Если при этом еще выведен СВ-110 кВ то получаем отпайку в виде транса (см. типовую схему 5Н) для той защиты которая осталась в работе
Добавлено: 2012-12-21 11:03:02
да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой
Совершенно неверно. Она так и называется ремонтнрая. По смыслу когда выводят оборудование. Для транзита есть СВ-110 кВ
да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой
Посмотрел еще раз типовую схему извиняюсь да действительно такой режим который описывал выше невозможен в связи с отсутствием линейного разъединит. Получается ремонтная перемычка вводится только для ремонта СВ-110 кВ. 5АН и 4Н более гибкая схема в плане режимов.
А когда по ващему вводят ремонтную перемычку? При ввыводе одной из ВЛ в ремонт
Вы ошибаетесь. Поскольку тема не о режимах включения РП пояснять не буду. Посмотрите внимательнее на расположение разъединителей РП и все будет понятно.
Надеюсь , что Makebas понял для чего в такой схеме надо защиты включать на сумму токов ВЛ и РП.
PS. Ну вот и прекрасно. Праздник на носу.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Совершенно неверно. Она так и называется ремонтнрая. По смыслу когда выводят оборудование. Для транзита есть СВ-110 кВ
так и называется - ремонтная. на время вывода в ремонт секционного выключателя.
Для того чтобы не перегружать транс с включением секциоников по низкой стороне, включают ремонтную перемычку и от одной ВЛ питаются два транса.
СВ-110 для этих целей почему не годится тогда?
и еще, цитирую из "схемы принципиальные электрические распред. устр-в п/ст 35-750 кВ. Типовые решения"
пункт 1.6.4 схемы 5Н и 5АН, могут быть применены при установке на первом этапе развития ПС одного трансформатора.
поздно увидел последнее сообщение от kolya_105