Схема, на сколько я понял, мостик с выключателями в линии и РП в линии.
У трансформаторов ничего нет кроме разъединителей.
Дифзащита трансформатора двухзонная.
Первая зона – трансформатор.
Вторая зона ошиновка 110 кВ трансформатора + выключателя линии + СВ110 кВ + сами выключатели.
В защите ВЛ суммируются ТТ Выключателя линии и ТТ РП, за тем (после квадратика защиты) еще добавляется ток от другого ТТ выключателя и все это идет куда-то. Непонятно куда и зачем?
Теперь попробую ответить.
Если защита ДФЗ или ДЗЛ, то есть смысл включать на сумму токов ТТ выключателя и ТТ РП. При включенной РП защита будет действовать на останов ВЧ поста ДФЗ или выходные реле ДЗЛ смежной ВЛ, что бы ВЛ отключилась с противоположного конца.
РП включают при выводе в ремонт Выключателя ВЛ или СВ, если по режиму транзит нельзя разомкнуть.
Если резервные защиты имеют каналы передачи команд на противоположные концы линии, то их тоже нужно включать на сумму токов ТТ Выключателя ВЛ и ТТ СВ.
Если у резервных защит таких каналов нет, то и смысла включать их на сумму токов нет.
А вот куда идет сумма трех токов, объясните пожалуйста?
Вот как-то так, извиняйте, если что не так, мы люди темные.