Тема: Расчетное переходное сопротивление.
Здравствуйте Сергей! Меня зовут Ольга. Я из Ташкента,инженер релейной защиты.Опыта работы у меня маловато. Надеюсь вы мне сможете помочь. Тема- учет активного сопротивления дуги. Разработчики фирмы "Бреслер" уверяют меня что в формуле расчета переходного сопротивления Rдуги=1050*дуги/Iдуги.Iдуги они берут как ток через защиту (ДЗ) в минимальном режиме при соответстующем коротком(для первой ступени ткз=0,85от длины линии, для второй ступени на шинах противоположного конца линии, для третьей - в зоне резервирования). Я считаю что в этой формуле надо брать суммарный ток. Так как мы рассчитываем сложную сеть 220кВ С разумеется двусторонним питанием.Далее они производят пересчет уставки с учетом Rдуги и производится расчет угла отстройки от внешних КЗ по формуле arctg((X1-X2)/(R2-R1)), Х1,R1- уставка без дуги, а X2,R2 - уставка с дугой.Причем вышеуказанные параметры рассчитываются программой. Т.к. индуктивное сопротивление изменяется слишком незначительно. Вообще непонятно для чего этот угол отстройки в полигональной характеристики. Если мы должны наоборот при срабатывании защиты учесть сопротивление дуги. Буду очень благодарна за ответи быть может ссылки на полезную информацию при расчете дуги.