Тема: Расчет токов КЗ для СПЭ
Собственно озадачился расчетами сопротивления для кабеля АПвПг 1х500/35
Нигде в справочниках не нашел
Есть такие данные или нужно расчитывать при каждом применении?
Если есть киньте ссылку на литературу
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет токов КЗ для СПЭ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Собственно озадачился расчетами сопротивления для кабеля АПвПг 1х500/35
Нигде в справочниках не нашел
Есть такие данные или нужно расчитывать при каждом применении?
Если есть киньте ссылку на литературу
Собственно озадачился расчетами сопротивления для кабеля АПвПг 1х500/35
Нигде в справочниках не нашелЕсть такие данные или нужно расчитывать при каждом применении?
Если есть киньте ссылку на литературу
Ну производители пишут значения Х и R, а также С - емкость для расчета токов ОЗЗ
В некоторых каталогах и формулы приводятся. Есть стандарт ФСК ЕЭС "СТО 56947007-29.060.20.020-2009". Есть книга [Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ», СПб, Политех. универ. 2010 г.]
Всё можно найти в интернете
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Собственно уже нашёл и стандарт и литературу
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет токов КЗ для СПЭ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc