Тема: Защит трансформатора
В каком случае ставятся две основные защиты на автотрансформаторе с высшим напряжением 220 кВ? Заказчик хочет, а НТП говорит нет.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Защит трансформатора
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
В каком случае ставятся две основные защиты на автотрансформаторе с высшим напряжением 220 кВ? Заказчик хочет, а НТП говорит нет.
57 приказ п. 6.3.3?
6.3.3. На АТ 220 кВ и Т 110-220 кВ мощностью 63 МВА и более должно
устанавливаться по два комплекта дифференциальных защит в целях
повышения надежности отключения КЗ в АТ (Т) и улучшения условий
селективности действия резервных защит, установленных на
примыкающих к АТ (Т) ЛЭП разного класса напряжений. Указанные
комплекты защит должны быть включены по цепям оперативного тока
и цепям трансформаторов тока с соблюдением принципов ближнего
резервирования.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спасибо! Нашел на форуме обсуждение этого вопроса.
http://www.rzia.ru/topic3060-deistvuet- … 22008.html