1

Тема: Разные ВАХ ТТ

Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие последствия включения двух однотипных ТТ (ТПЛМ-10) в работу, если у них ВАХ отличаются более чем на 10%?

2

Re: Разные ВАХ ТТ

Никаких

3

Re: Разные ВАХ ТТ

А как же ПУЭ? Т.е. не соттветствует, а включать можно?

4 (2013-05-21 14:44:20 отредактировано Борисыч)

Re: Разные ВАХ ТТ

ВАХ ТТ во многом зависит от методов и схемы по которой её (ВАХ) снимают.
1. Первичная обмотка не должна быть замкнута.
2. Есть разница куда включать вольтметр до амперметра или после, т.е. непосредственно на вторичку ТТ.
3. ТТ не должен быть намагничен скажем от моста постоянного тока при замере Омиков.
и.т.д.

5 (2013-05-21 14:58:08 отредактировано Борисыч)

Re: Разные ВАХ ТТ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48503/thumb/p17r3erl961lcd12np1k4t16lp1d761.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48503/thumb/p17r3erl961lcd12np1k4t16lp1d761.PNG

1. Если вольтметр включён в точку 1 то он замеряет напряжение на ТТ и амперметре. Это не страшно если ТТ многоамперный, скажем 1000/1 - сопротивление ТТ намного больше чем у Амперметра. Если ТТ такой как в примере, то сопротивления А и ТТ могут оказаться соизмеримыми.
2. Если вольтметр включён в точку 2 то он замеряет напряжение только на ТТ. Это неприменимо на многоамперных ТТ  - сопротивление их соизмеримо и наоборот для данного примера пойдёт.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2013-05-21 15:00:27 отредактировано alivman)

Re: Разные ВАХ ТТ

ВАХ этих двух ТТ снималась в одиниаковых условиях (в лаборатории на столе), одним прибором и одной методикой. Причем речь идет не о 12-13% (скидывая на погрешность измерений) а об 20-25%?

7

Re: Разные ВАХ ТТ

Тридцать лет одна из линий 220 кВ, отходящая от шин Краснодарской ТЭЦ, висела на ТТ с существенно разными ВАХ. И ничего. Хотя линия ведет в довольно проблемный район. То тайфуны, то ураганы, то бора... Из-за неидентичности характеристик ТТ не было ни одного случая неправильной работы защит.

8

Re: Разные ВАХ ТТ

alivman пишет:

А как же ПУЭ? Т.е. не соттветствует,

В ПУЭ есть что-то про ВАХ ТТ?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9

Re: Разные ВАХ ТТ

Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний
п. 1.8.17. Измерительные трансформаторы тока
п.4. Снятие характеристик намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10 %.
Допускается снятие только трех контрольных точек.

10

Re: Разные ВАХ ТТ

Хмм, и правда, появилось в новом про эти 10%. У нас только вышел ТКП, заменяющий ПУЭ-6 в некоторых разделах, не всё ещё знаю...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

11

Re: Разные ВАХ ТТ

alivman пишет:

Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10 %.

1. А какое отличие от данных в паспорте?
2. А форма тока синусоидальная? см. http://rzia.ru/topic3249-snyatie-vakh-t … -toka.html

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

12

Re: Разные ВАХ ТТ

а если они стоят по "две" стороны генератора?

13

Re: Разные ВАХ ТТ

1. Паспортов нет, к сожалению.
2. Снимали ВАХ Ретом-21.
3. Будут ставится на фидер.

14

Re: Разные ВАХ ТТ

alivman пишет:

2. Снимали ВАХ Ретом-21.
3. Будут ставится на фидер.

alivman пишет:

какие последствия

Никаких, если ТТ не "из одной партии". В смысле если не одного завода или  далёкие друг от друга по дате выпуска. Если это близнецы-братья, то тот, у которого ВАХ идёт ниже наверняка имеет несколько замкнутых витков. Да, и не забыть проверить, что первичка ТТ не замкнута через заземления.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

15

Re: Разные ВАХ ТТ

подерживаю товарища SVG ICQ/ab:)

16

Re: Разные ВАХ ТТ

Из всего вышесказанного сделал следующие вывод:
1. 10% отличие актуально только для ТТ "близнецов" одного завода. Вы правы, в моем случае тип одинаков, но завод неизвестен, скорее всего именно в этом проблема.
2. ВАХ снимается только для оценки замыкания витков. Для целей РЗА и комерческого учета разница в ВАХ 10% и более никакого значения не имеет.

17

Re: Разные ВАХ ТТ

alivman пишет:

Для целей РЗА и комерческого учета разница в ВАХ 10% и более никакого значения не имеет.

Имеет, если это диф. защита.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

18

Re: Разные ВАХ ТТ

Яков пишет:

Имеет, если это диф. защита.

Поподробней можно, если не затруднит.

19

Re: Разные ВАХ ТТ

допустим у вас дифзащита шинного моста или ошиновки низкой стороны трансформатора.. имея разные ВАХ получим ток небаланса, который загрубит защиту.

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

20 (2013-05-24 11:49:38 отредактировано rimsasha)

Re: Разные ВАХ ТТ

ИР_чеб пишет:

имея разные ВАХ получим ток небаланса, который загрубит защиту.


Не загрубит, а скорее ложно отключит....при близких внешних КЗ