21

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

elubai пишет:

так  и было. я же пишу,что трансформатор 80000 китаиский  ,после его установки эти чудеса стали творится.

Виноват, не конкретно задал вопросы. Впрочем это больше размышления/удивление вслух было.
Ну и ответ в том же духе.
Так как ? Вариант – 1 или Вариант – 2.
Слава, что-то поная, а я нет.

22

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

вариант1

23

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

ок, поехали.
для начала по уставкам.

Post's attachments

ret670.pdf 74.53 Кб, 18 скачиваний с 2013-06-13 

ret670_2a.pdf 55.59 Кб, 15 скачиваний с 2013-06-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

24

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

Конфигурация УРОВ и уставка 0.1 номинала тока и время 150 мс, непонятны, кроме того запуск УРОВ от входных дигитальных сигналов.

если я верно понимаю задумку, то УРОВ вобще не нужен, а нужно просто отключать ВВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbe0o81pss13msatslr6mln1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbe0o81pss13msatslr6mln1.JPG

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbelv98p818g6ont6mpi352.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50124/thumb/p17svbelv98p818g6ont6mpi352.JPG

25

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

elubai пишет:

версия программы 2.4.1
версия Connectivity Package ver 2.1.3
какой модуль RET670 загружен ver: 1.1 Rev 01

Спасибо.
Установил:
версия программы 2.4.1
версия Connectivity Package ver 2.1.5  версия 2.1
ABB RET670 1.1 Module версия 2.1.3
ABB RET670 1.1 Rev 01 Module версия 2.1.3
ABB RET670 1.2.2 Module версия 1.0.1.0
Заработало. Разбираться буду завтра.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

перед отключением почему вид "синусоиды" такой не стандартный или это влияние включившегося транса ? В нормальном режиме синусоида как синусоида .

27

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

Конечно, это БНТ.

то что я писал раньше, эффект иЗлишнего/ложного срабатывания дифзащиты одного трансформатора, при включении другого рядом, в особености если линия слабая.

28

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

Кому интересно: осциллограмма ложного отключения от "симпатетического" броска тока. Причем включали трансформатор на одной ПС, а отключился на другой.... Блокировка по 2-й гармонике не успела заблокировать из-за нарастающего тока... (сначала ток был недостаточен для блокировки, а потом было уже поздно....). Это случай в сетях коллеги yuko.

Post's attachments

osc.zip 13.19 Кб, 16 скачиваний с 2013-06-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

29

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

идей больше нет?

30

Re: дифзащита трансформатора тмн 2500-110/6 продолжение темы.

?????