61

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Ну вот, нарушили п.5.7.2

Не нарушили ни одного пункта, это было наше требование на основании п. 1.3 информационного письма. А так ДВ ЭКРЫ – одно сплошное нарушение.

62

Re: С чего начинается АУВ?

Bogatikov пишет:

А так ДВ ЭКРЫ – одно сплошное нарушение.

И не только ЭКРЫ...и не только ДВ...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

63

Re: С чего начинается АУВ?

Bogatikov пишет:

Не нарушили ни одного пункта

Ну как же
5.7.2. Должна быть обеспечена возможность установки времени задержки срабатывания дискретного входа 0, 2, 5 - 12 и 20 мс. В диапазоне от 5 до 12 мс задержка должна регулироваться с шагом 1 мс.
Не прописали "по заказу ОДУ/ФСК"?..))

64

Re: С чего начинается АУВ?

Мы руководствуемся информационным письмом. Нигде не сказано, что задержку надо делать больше. Точка.

65

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Не прописали "по заказу ОДУ/ФСК"?..))

ОДУ - ФСК живут по понятиям меж собой )) Ну в приницпе это нормально - релейщики дык думаю все друг друга в лицо знают в рамках одной энергосистемы...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66 (2013-06-14 19:58:13 отредактировано senior)

Re: С чего начинается АУВ?

Bogatikov пишет:

Мы руководствуемся информационным письмом. Нигде не сказано, что задержку надо делать больше. Точка.

В п.5.7.2 сказано, что ее надо регулировать. Точка.

67

Re: С чего начинается АУВ?

Разговор глухого со слепым.

68

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Точка

Bogatikov пишет:

Точка

Завязывайте мужики! И без Вас тошно!!! )))))

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

69 (2013-06-14 20:13:09 отредактировано senior)

Re: С чего начинается АУВ?

Комрад пишет:

релейщики дык думаю все друг друга в лицо знают в рамках одной энергосистемы

Релейщики ОДУ/РДУ и ФСК?.. Нет. Релейщик ОДУ максимум общается с начальником СЭРЗА ПМЭС, при хороших отношениях. В нашей ОЭС. Понятия работают на куда более высоком уровне - кому больше надо. Думаю, эта практика хороша в случаях, когда ничего не развалилось. Когда развалилось - будет "каждый сам за себя".

70

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Релейщик ОДУ максимум общается с начальником СЭРЗА ПМЭС, при хороших отношениях. В нашей ОЭС.

Я бес понятия - предположение было просто...Пусть Евгений Вячеславович скажет свое веское слово про ЮГ...Думаю все зависит от личных отношениях..Настоящим профессионалам всегда интресно общаться - тем более релейщикам... Ну конечно не обходится без подковерных игр наверное...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

71

Re: С чего начинается АУВ?

Комрад пишет:

не обходится без

политики.

Добавлено: 2013-06-14 23:17:37

Bogatikov пишет:

Разговор глухого со слепым.

Я Вам про Фому, Вы мне сначала про Фому, потом про Ерему..)) Или наоборот?..)

72

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Когда развалилось - будет "каждый сам за себя"

Наколько знаю расследования аварий СРЗА ПМЭС и ОДУ (РДУ) проводят параллельно... Расчет уставок они тоже делят меж собой... Если причина в уставках - сразу понятно кто накосячил... И тут думаю как в Дозорах у Лукьяненко - кто читал - знает - там можно договор заключать было типа "За нарушение допущенное светлым магом Свет согласится с любым магическим вмешательством темного мага такого то уровня"... Простишь ты - простят тебе - НО ЭТО ВСЕ ДОМЫСЛЫ МОИ

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

73 (2013-06-14 20:23:04 отредактировано Bogatikov)

Re: С чего начинается АУВ?

Вообще-то я лично общаюсь со всеми, и с начальником СРЗА МЭС Юга, и с начальниками СРЗА ПМЭС, и с простыми релейщиками МЭС, ПМЭС, и, чаще всего, с релейщиками на ПС. И почти всех знаем в лицо.

74

Re: С чего начинается АУВ?

Комрад пишет:

Простишь ты - простят тебе

Это так, логично. Но это не развалилось. Отлетела линия 500 кВ без последствий ПА/ЦСПА (а если еще и с косяками сАПВешилась, ваще огонь) - разберутся гл. инженер МЭС и гл. диспетчер ОДУ/РДУ. А вот если с погашением блоков станций по командам ПА/ЦСПА, тут уж ... ИМХО.

75

Re: С чего начинается АУВ?

Оффтоп

Комрад пишет:

Наколько знаю расследования аварий СРЗА ПМЭС и ОДУ (РДУ) проводят параллельно

Иногда косяки бывают проектные, причем такие, которые не были выявлены ни наладкой, ни приемкой.

76

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Иногда косяки бывают проектные, причем такие, которые не были выявлены ни наладкой, ни приемкой.

И согласованы ФСК и СО? И кого делают виноватым в этом случае?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

77 (2013-06-14 20:38:42 отредактировано senior)

Re: С чего начинается АУВ?

Да, согласованы. Знаю, что проектанты отгребают, но вот в каком виде - не знаю. Вероятно в договоренности на том, что "делайте, как вам говорят", а не отписывайтесь типа "как в техзадании и проекте такого-то ..проект..НИИ..Арктика". При этом один уважаемый мною проектный институт делает, исправляет, согласовывает, признает ошибки и работает на Ура - его любят, ценят и уважают..)) Политика-дипломатия..) ИМХО.

78

Re: С чего начинается АУВ?

senior пишет:

Политика-дипломатия..) ИМХО.

ЧЕСТНОСТЬ - ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА!!! - кто любит фантастику - найдите сей разказ Гордона Д. - обхохочетесь ))) ОФФ такой ОФФ

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

79

Re: С чего начинается АУВ?

Комрад пишет:

И согласованы ФСК и СО? И кого делают виноватым в этом случае?

Согласованы. Виноваты в этом случае все, и проект, и ФСК, и СО, не надо было согласовывать ерунду. Реально, ещё никто не отгрёб.

80 (2013-06-14 20:49:17 отредактировано senior)

Re: С чего начинается АУВ?

Bogatikov пишет:

Виноваты в этом случае все, и проект, и ФСК, и СО, не надо было согласовывать ерунду. Реально, ещё никто не отгрёб.

Ну так не бывает. Надо наказать проектанта, согласованта в СО и согласованта в ФСК. Вот это паритет. В противном случае никто не виноват.