Здравствуйте! Вопрос такой: При каких видах повреждений на стороне 220 кВ у ТР возможны недопустимые повышения напряжения? В каком случае и что делать?

2

Re: Вопрос по защите понижающего 3хобмоточного ТР подстанции 220/35/6

Может так? http://retro-rzia.ru/down/r-130.html п.п. 5.3.21, 5.11.14, 5.11.15, 5.11.16.

3

Re: Вопрос по защите понижающего 3хобмоточного ТР подстанции 220/35/6

Может и так. Но мне казалось, что именно какой-то вид повреждения должен влиять на повышение напряжения трансформатора. Интересует вопрос, касающийся электромагнитных переходных процессов, а не волновых

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Вопрос по защите понижающего 3хобмоточного ТР подстанции 220/35/6

Не думаю. Всё связано с незаземлённой нейтралью и неиспользуемой обмоткой НН. Повреждения обмотки ВН не приводят к перенапряжениям.
О, придумал. Витковое КЗ обмотки ВН приведёт к повышению напряжения на обмотке СН (НН).